Seite 1 von 1
Re: Lichtstromkreis hinter openWB
Verfasst: Sa Sep 05, 2020 8:42 am
von openWB
Laut VDE muss die Schutzeinrichtung individuell für den Ladepunkt sein - daher nein.
Vor der openWB eine UV und von dort an openWB und separaten Lichtstromkreis.
Wie immer gilt -> mit dem ausführenden Elektriker besprechen, er muss die Arbeit ja machen und absegnen.
Re: Lichtstromkreis hinter openWB
Verfasst: Sa Sep 05, 2020 11:13 am
von humschti
Nein, du musst die Steckdose separat mit einem LS absichern.
Re: Lichtstromkreis hinter openWB
Verfasst: So Sep 06, 2020 7:12 am
von humschti
Wieso machst du keinen kleinen Verteiler Kasten vor die openWB? Ich habe das so gemacht, da hat's eine Steckdose inkl LS drin, weiter einen kleinen Ethernet Switch sowie einen WLAN AP für meinen Tesla. Und immer nich genug Platz falls mal etwas dazu kommt.
Re: Lichtstromkreis hinter openWB
Verfasst: So Sep 06, 2020 8:13 am
von aiole
ElektroMobil hat geschrieben: ↑Sa Sep 05, 2020 3:35 pm
Ein Leitungsschschutzschalter aber sichert doch die Leitung, nicht die Steckdose?
Wie sicherst Du denn eine Steckdose gegen Überlast ab?
Re: Lichtstromkreis hinter openWB
Verfasst: So Sep 06, 2020 1:30 pm
von openWB
FiLs 2TE geht locker rein.
Re: Lichtstromkreis hinter openWB
Verfasst: So Sep 06, 2020 8:41 pm
von aiole
Vermutlich muss man dann in die WB bohren, um die zusätzlichen Leitungen einzuführen. Damit dürfte die Gewährleistung wohl weg sein.
Re: Lichtstromkreis hinter openWB
Verfasst: Mo Sep 07, 2020 8:30 am
von openWB
Richtig, ein Wasserschaden hingegen wird dann natürlich nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.