Seite 1 von 3

Pulsierende Regelung oWB und Solarlog an go-e-Charger

Verfasst: Do Sep 17, 2020 5:44 am
von StubbeA
Im Einsatz:
gestern in Betrieb genommen und neu etwas neu...
oWB standalone mit Nightly: 1.8.401 - weil mit aktueller und Beta keine SoC von Hyundai/Kona läuft;
PV-Anlage und SolarLOG (IP)
Geladen werden der Kona und zweites Hybrid KIA PHEV

Nach Neuinstallation: Mir ist aufgefallen, dass der Hausverbrauch der eigentlich immer bei ca. 500 W liegt, immer wieder mal einige Zeit stark ansteigt, weil die Leistung der PV nicht ausreicht. z.B. PV hat dann 3 kW Leistung, aber die OpenWB regelt Ladung mit 3,5 kW. Dann steigt natürlich der Hausverbrauch auf 1000 Watt und die Regelung regelt "zu spät" nach unten.... :-(
Gruß
Armin

Re: Pulsierende Regelung oWB und Solarlog an go-e-Charger

Verfasst: Do Sep 17, 2020 5:55 am
von openWB
Was für ein Zähler hängt an dem Solarlog, zufällig ein S0 Zähler?

Re: Pulsierende Regelung oWB und Solarlog an go-e-Charger

Verfasst: Do Sep 17, 2020 6:07 am
von StubbeA
Ja ein S0-Zähler...
Aber der SolarLOG liefert in einem Register und lesbar den aktuellen Verbrauch und mit einer anderen APP, welche ich bislang einsetze (Wallbox Steuerung Christian....) funktioniert das super.

Re: Pulsierende Regelung oWB und Solarlog an go-e-Charger

Verfasst: Do Sep 17, 2020 6:35 am
von openWB
Bitte mal das Regelintervall auf Langsam setzen.
S0 hat prinzipbedingt das Problem das bei dem Standard Regelintervall von 10 Sekunden die Daten zu ungenau sind und so ein pulsieren hervorgerufen wird.

Re: Pulsierende Regelung oWB und Solarlog an go-e-Charger

Verfasst: Do Sep 17, 2020 7:09 am
von StubbeA
Ah, okay. Ich teste mal:

2 Fragen noch hierzu:
1. Was besagt genau der Parameter EVU-Glättung? Den hatte ich auf an stehen und nun mal abgeschaltet, also AUS
2. Kann ich irgendwo eine PV-Reserve einstellen, die für die Hausversorgung reserviert wird? Also z.B. 400 W Reserve, welche von der PV-Leistung abgezogen wird.

zu 2. Habe ich eben wohl selbst gefunden: manuelle Regelung und 400 eintragen?!

Danke

Re: Pulsierende Regelung oWB und Solarlog an go-e-Charger

Verfasst: Do Sep 17, 2020 8:06 am
von openWB
2 ist nicht nötig wenn ein EVU Modul konfiguriert ist. Da nur der tatsächliche Überschuss als Datengrundlage dient und nicht die PV Leistung.
1 ist eine Durchschnittsberechnung des EVU Wertes über mehrere Werte hinweg. Sollte im Normalfall aus sein.

Re: Pulsierende Regelung oWB und Solarlog an go-e-Charger

Verfasst: Do Sep 17, 2020 3:22 pm
von StubbeA
KEINE BESSERUNG bei Ermittlung von HAUSVERBRAUCH an SolarLOG (an beiden Anlagen Probleme).

Hat jemand eine Anlage mit SolarLOG in Betrieb? Bei mir bekomme ich keine Vernünftige Regelung hin. Scheinbar
wird der Hausverbrauch nicht korrekt gelesen bzw. falsch errechnet.

Bild




Gruß Armin

Re: Pulsierende Regelung oWB und Solarlog an go-e-Charger

Verfasst: Do Sep 17, 2020 3:38 pm
von openWB
Der Hausverbrauch ist immer ein intern errechneter Wert.
Das Problem beim Solarlog mit S0 Meter ist, dass der S0 Meter prinzipbedingt nur sehr verzögert Daten liefert.
Diese Latenz führt zum aufschwingen.

Es hilft schonmal das Regelintervall zu verlangsamen um dem S0 Zähler mehr Zeit zu geben.

Abhilfe schafft die Nutzung eines RS485 Modbus Meters.

Die openWB kann nur so gut und präzise arbeiten wie die Datengrundlage ist.

Re: Pulsierende Regelung oWB und Solarlog an go-e-Charger

Verfasst: Do Sep 17, 2020 3:40 pm
von StubbeA
Ich regele ja schon langsam, aber so kann es ja nicht sein. In der Webansicht des SolarLOG wird ja auch alles korrekt gehandhabt.
Selbst wenn die openWB standalone nur alle 10/20/30 sec die Werte lesen würde. Sollte sie nicht so fatal falsch reagieren.

Da muss irgend etwas nicht stimmen...

Re: Pulsierende Regelung oWB und Solarlog an go-e-Charger

Verfasst: Do Sep 17, 2020 3:46 pm
von openWB
Was zeigt denn der Live Graph auf der Hauptseite bei Regelung?