Seite 1 von 8

Leistungsbegrenzung Master/Slave

Verfasst: Do Okt 08, 2020 1:04 pm
von Urwaldbewohner
Ist es möglich 2 openWB so als Master/Slave zu installieren/konfigurieren, dass insgesamt maximal 11 kW durch die Zuleitung gehen?

Die Gedanken dabei sind, dass in diesem Fall
a) die Zuleitung ggf. nicht ausreichend für 22kW dimensioniert werden kann
b) ggf. so keine Genehmigung durch den EVU notwendig wäre (sondern nur Anmeldung)

Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave

Verfasst: Do Okt 08, 2020 1:49 pm
von openWB
Ja das geht.

Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave

Verfasst: Do Okt 08, 2020 3:14 pm
von STSC
Das interessiert mich auch näher. Wie wäre dann die Last-Verteilung? Jeder 5,5KW. Oder erst das erste Auto mit 11kW volladen, was z.B. als erstes eingesteckt wurde und dann das Nächste mit 11kW?

Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave

Verfasst: Do Okt 08, 2020 3:30 pm
von openWB
5,5kW
Kann aber mit Zoes Probleme machen wenn 2 gleichzeitig laden sollen.
Manche Zoe laden erst ab 10 oder 12A

Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave

Verfasst: Fr Okt 09, 2020 7:19 am
von prysma
@openWBSupport

"Ja das geht."

Hier wurden gestern (8.10.2020) zwei openWB Serie 2 Standard+ von einem Fachbetrieb installiert. Bisher ist es leider nicht möglich, diese Kombi als Master-Slave - Betrieb zu konfigurieren.

Ich würde mich freuen, wenn Sie uns hier ein wenig Hilfestellung bieten.
Bestimmt ist diese Frage auch für andere User von Interesse.

Vielen Dank für IHre Mühe.

Grüße aus Köln

Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave

Verfasst: Fr Okt 09, 2020 8:28 am
von openWB
Am besten per Fehlerbericht (Einstellungen -> System -> Debugging) an unseren Support wenden.
Dann kriegen wir das zeitnah gelöst.

Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave

Verfasst: Sa Okt 10, 2020 11:22 am
von prysma
Dank an den Support.

Habe den Fehlerreport gestern gesendet. Allerdings stelle ich mir die Frage, was ein "Fehler-Bericht" für einen Sinn macht. Ein Fehler ist ja nicht aufgetreten. Vielmehr ist es so, dass niemand vom Solarteur weiß, wie und wo der Master-Slave-Betrieb einszustellen ist.

Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave

Verfasst: Sa Okt 10, 2020 11:40 am
von Nasdero
prysma hat geschrieben: Sa Okt 10, 2020 11:22 am Dank an den Support.

Habe den Fehlerreport gestern gesendet. Allerdings stelle ich mir die Frage, was ein "Fehler-Bericht" für einen Sinn macht. Ein Fehler ist ja nicht aufgetreten. Vielmehr ist es so, dass niemand vom Solarteur weiß, wie und wo der Master-Slave-Betrieb einszustellen ist.
Geh einmal davon aus, das der OpenWbSupport im Report auch die Einstellungen sieht und dir eventuell sagen kann was falsch eingestellt ist.

Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave

Verfasst: Sa Okt 10, 2020 1:16 pm
von prysma
Mir würde es schon mal reichen, wenn mir jemand sagen könnte, wo und wie man den Master-Slave - Betrieb einstellt.

Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave

Verfasst: Sa Okt 10, 2020 1:50 pm
von LutzB
Ich bin mir nicht sicher, ob es nur in der Nightly drin ist.
In den allgemeinen Einstellungen aktivierst Du ganz oben als erstes den Betrieb als Slave, oder politisch korrekt: externe openWB. ;)
In der führenden openWB (oder Master) unter Modulkonfiguration als Ladepunkt "externe openWB" auswählen, Parameter einstellen und freuen.