Seite 2 von 6

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Di Okt 20, 2020 5:35 am
von zimberg44
Wenn ein vollwertiger FI Typ-B in der Wallbox verbaut ist (bspw. openWB), darf wegen der "Erblindung" kein FI Typ-A vorgeschaltet werden.

Wenn eine Typ-B-Schaltung in der Wallbox verbaut ist (bspw. go-eCharger), muss ein FI Typ-A in der Unterverteilung verbaut werden; dies bereits auch bei go-eCharger, welche via CEE-Dose angeschlossen werden; denn vor eine CEE-Dose muss ein FI rein.

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Di Okt 20, 2020 9:30 am
von Jarry
zimberg44 hat geschrieben: Di Okt 20, 2020 5:35 am Wenn ein vollwertiger FI Typ-B in der Wallbox verbaut ist (bspw. openWB), darf wegen der "Erblindung" kein FI Typ-A vorgeschaltet werden.

Wenn eine Typ-B-Schaltung in der Wallbox verbaut ist (bspw. go-eCharger), muss ein FI Typ-A in der Unterverteilung verbaut werden; dies bereits auch bei go-eCharger, welche via CEE-Dose angeschlossen werden; denn vor eine CEE-Dose muss ein FI rein.
Da muss ich jetzt ein wenig Erbsenzählen :)
Es darf vor einem go-e natürlich auch ein Typ B anstelle des Typ A davorgeschaltet sein. Wird es aber in den meisten Fällen nicht sein :)

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Di Okt 20, 2020 9:57 am
von zimberg44
Danke für die Präzisierung.

Aufgrund des markant höheren Preises von Typ-B FI wird dies wohl aber ein eher seltener Fall sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser vorgeschaltete Typ-B FI nicht doch auch mindestens teilweise erblindet.

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Di Okt 20, 2020 9:59 am
von openWB
Der Typ B kann nicht erblindet.

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Di Okt 20, 2020 10:06 am
von zimberg44
Ja, bzgl. Gleichstrom-FI kann er nicht erblinden, weshalb ich "teilweise" schrieb. Wenn der FI Typ-B aber auch Wechselstrom-FI ist, erblindet doch eben dieser?

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Di Okt 20, 2020 11:36 am
von thesorrow101
zimberg44 hat geschrieben: Di Okt 20, 2020 5:35 am Wenn ein vollwertiger FI Typ-B in der Wallbox verbaut ist (bspw. openWB), darf wegen der "Erblindung" kein FI Typ-A vorgeschaltet werden.

Wenn eine Typ-B-Schaltung in der Wallbox verbaut ist (bspw. go-eCharger), muss ein FI Typ-A in der Unterverteilung verbaut werden; dies bereits auch bei go-eCharger, welche via CEE-Dose angeschlossen werden; denn vor eine CEE-Dose muss ein FI rein.
Ok, heißt konkret ich müsste das Starkstromkabel ungesicht direkt in die Wallbox (openWB)?
Weil es ja abgesichert ist

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Di Okt 20, 2020 11:56 am
von zimberg44
Das Starkstromkabel soll über einen Sicherungsblock (aber nicht über einen FI) in die openWB, welche einen FI Typ-B eingebaut hat.

Ein Sicherungsblock über alle drei Phasen stellt im Übrigen im Gegensatz zu je drei Einzelsicherungen je Phase sicher, dass nie nur eine Phase auslöst (und damit eine ungewollte "Phasenumschaltung" produziert werden könnte). Ev. können vorhandene drei Einzelsicherungen mechanisch so verbunden werden, dass immer alle oder keine auslöst. Es gibt aber Fachleute, welche letzteres nicht gerne sehen (mechanische Brücke könnte entfernt oder beschädigt werden).

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Di Okt 20, 2020 4:56 pm
von Jarry
Drehstromanschlüsse gehören IMMER mittel 3-poligen LS abgesichert! Alles andere ist Murks.
Und eine Zoe könnte es auch mit einem defekten Lader quittieren wenn eine Phase alleine wegfällt!

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Di Okt 20, 2020 4:57 pm
von Jarry
zimberg44 hat geschrieben: Di Okt 20, 2020 10:06 am Ja, bzgl. Gleichstrom-FI kann er nicht erblinden, weshalb ich "teilweise" schrieb. Wenn der FI Typ-B aber auch Wechselstrom-FI ist, erblindet doch eben dieser?
Ein Typ B RCD ist ein Typ B RCD. Der erblindet nicht, eben weil er Allstromsensitiv ist.
Ein Typ A RCD ist da was anderes, der ist aber auch nicht Allstromsensitiv

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Di Okt 20, 2020 5:23 pm
von zimberg44
Jarry hat geschrieben: Di Okt 20, 2020 4:56 pm Drehstromanschlüsse gehören IMMER mittel 3-poligen LS abgesichert! Alles andere ist Murks.
Und eine Zoe könnte es auch mit einem defekten Lader quittieren wenn eine Phase alleine wegfällt!
Ich stimme Dir gerne zu. Nur gibt es 3-polige LS nahmhafter Hersteller, welche vom Hersteller über eine mechanische Brücke verbunden sind.
Bspw (für 13A): Hager ADA463D vs Hager ADM463C. Gibt es da noch Unterschiede, die ich übersehe?