stromer71 hat geschrieben: So Nov 14, 2021 7:39 pm Hallo Kollegen!

Ich habe mir den kompletten Chat durchgelesen. Macht mich Tischler aber auch nicht schlauer!

WIESO nimmt man aus der openWB series2 nicht den Fi-TYP-B heraus und baut diesen in den Zählerschrank?
Dann würde kein Typ-A davor sein, und gleichzeitig wäre die Zuleitung in die Garage / Erdkabel oder oder mit geschützt?

In dem WB-Gehäuse wird die Zuleitung mit fünf entsprechenden Klemmen an die Installation montiert.

Kann jemand von Euch diese Konstellation "für einen Tischler"
plausibel bestätigen
oder
mit einfachen Worten plausibel erklären warum nicht.

Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
Das kannst du so machen. Du kannst auch bei der Bestellung angeben, dass du den FI-B extern haben willst, ich vermute dann bekommst du auch entsprechende Klemmen in die Box gesetzt.

VG
Det

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: So Nov 14, 2021 7:50 pm
von vuffiraa
derNeueDet hat geschrieben: So Nov 14, 2021 7:46 pm Das kannst du so machen. Du kannst auch bei der Bestellung angeben, dass du den FI-B extern haben willst, ich vermute dann bekommst du auch entsprechende Klemmen in die Box gesetzt.

VG
Det
Kann ich so bestätigen. Habs bei der Bestellung angegeben und meinem Elektriker dann die OpenWB und den Fi-B einzeln auf dem Tisch gepackt. In der Box waren dann entsprechende Klemmen vorhanden. Der Elektriker war auch zufrieden. Von dem kam vorher auch die Aussage, dass sie immer einen FI in den Zählerschrank bauen, damit auch schon die Zuleitungen abgesichert sind.
VG

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: So Nov 14, 2021 8:24 pm
von mrinas
Klar kann man so machen. Bei der Bestellung mit angeben, dann wird der FI beigelegt aber nicht eingebaut.

I.d.r. Ist der FI in der Box einfacher da man alles vorbereiten kann, die Box wird angeklemmt und fertig. Den FI Schutz auf der Zuleitung braucht man ja nur falls gefahr besteht dass da jemand hinlangt, das sollte aber eigentlich ausgeschlossen sein..

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Do Dez 30, 2021 9:25 am
von radiomaxx
Guten Morgen zusammen,

Ich will mir auch die Open WB S2 Standard+ bestellen und wollte fragen wo ich bei der Bestellung angeben kann dass der Fi B nur beigelegt werden soll?
Bei Kommission?
Ansonsten find ich kein Feld wo ich was eintragen kann.

Danke und Grüße,
maxx

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Do Dez 30, 2021 9:28 am
von mempfh
Hallo maxx,

das geht nur bei einer Custom.
Bei einer Standard+ ist der FI bauseits in der Box montiert.
Den musst du dann selbst durch Reihenklemmen ersetzten

SG
Christian

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Do Dez 30, 2021 9:33 am
von radiomaxx
Ok. Danke für die Info.

Da beide von der Lieferzeit her gleich lange sind, werde ich wohl die Standard+ nehmen und dann den Elektriker entscheiden lassen ob er es ausbaut.

Gruß, maxx

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Do Dez 30, 2021 10:18 am
von TOMMIKNOCKER
M.W. kannst du dir auch bei einer Standard+ den FI beilegen statt einbauen lassen. Mach dazu einfach ein Ticket auf nach Bestellung, wenn man es nicht direkt in der Bestellmaske irgendwo vermerken kann.

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Do Dez 30, 2021 10:27 am
von mempfh
Ja das war früher mal so, meines Wissens jetzt nur noch in der Custom

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Do Dez 30, 2021 4:24 pm
von Der-Kieler
Denkt bitte daran, dass der FI-B natürlich auch Platz in der Hausverteilung braucht. - Bei mir wäre das z.B. nicht möglich gewesen.

Re: Anschluss openWB series2 standard+

Verfasst: Do Dez 30, 2021 4:48 pm
von radiomaxx
Danke für euer Feedback. Die WB ist bestellt.

Ich lasse es den Elektriker entscheiden. Aber da bei mir sowieso der Zählerschrank neu gemacht werden muss (Haussanierung) fände ich den Fi B im Zählerschrank besser. Das Kabel zur Garage geht durch das halbe Haus und den Garten, also wenn hier mal einer meint er müsse Tiefbohren (vielleicht ich in ein paar Jahren) dann will ich nicht auf aktive 400V stoßen... ;)

Gruß, maxx