Hallo Zusammen,

ich habe eine openWb die von zwei Solaredge Wechselrichtern ihre Wert via Modbus (TCP) bekommt. Über den Tag verteilt kommt es immer wieder zu folgenden Ausschlägen an der PV Leistung die technisch gar nicht möglich sind:
Screenshot 2020-10-14 085346.png
Screenshot 2020-10-14 103430.png
Hat jemand die gleichen Probleme?
Gibt es vielleicht einen Lösungsansatz?

Zur openWB Version: 1.8.400Beta (der Fehler tritt auch in der Stable: 1.8.000StableRC Version auf)

Re: Modbus Abfrage Solaredge - Pikes

Verfasst: Mi Okt 14, 2020 10:45 am
von openWB
Wie ist die openWB angebunden, LAN oder WLAN?

Re: Modbus Abfrage Solaredge - Pikes

Verfasst: Mi Okt 14, 2020 10:52 am
von simsum
LAN

Re: Modbus Abfrage Solaredge - Pikes

Verfasst: Mi Okt 14, 2020 11:29 am
von openWB
Tritt das Problem auch in der Nightly auf?

Re: Modbus Abfrage Solaredge - Pikes

Verfasst: Mi Okt 14, 2020 12:42 pm
von simsum
Gleiches Spiel.

Gibt es einen Möglichkeit die ausgelesenen Modbus Daten direkt zu sehen?

Re: Modbus Abfrage Solaredge - Pikes

Verfasst: Mi Okt 14, 2020 12:54 pm
von openWB
Dann mal bitte Debug Daten senden kurz nachdem so ein Peak aufgetreten ist.

Re: Modbus Abfrage Solaredge - Pikes

Verfasst: Mi Okt 14, 2020 1:27 pm
von simsum
Sind raus...