Umschaltung von 1- auf 3-phasiges Laden optimieren
Verfasst: Mi Okt 14, 2020 3:11 pm
Servus in die Runde,
ich habe ein Problem mit der Umschaltung von 1-phasigem auf 3-phasiges Laden und zurück. Die Schaltzeiten betragen ca. 8 Minuten. Erst nach dieser Zeit schaltet die Software bei Überschreiten des Einphasenwertes das Laden bei einphasigem Laden ab und schön langsam das 3-phasige Laden ein. Das ist zunächst ok.
Die Probleme beginnen dann, wenn beispielsweise eine dicke Wolke vor die Sonne zieht und der Ladestrom für dreiphasiges Laden nicht mehr reicht. Auch dann dauert es ca. 8 Minuten, bis wieder zurückgeschaltet wird. Und in dieser Zeit holt sich das System den Strom nicht zu knapp aus dem Netz und dem Stromspeicher! Da fließen dann schon mal 6 oder mehr kW aus dem Netz und das für 8 Minuten. Das ist eine Situation, die wir vermeiden wollen, denn schließlich ist das Ziel, so viel wie möglich mit dem PV-Überschussstrom zu laden und nicht mit teurem Netzstrom.
Leider kann man die 8 Minuten mit aktueller Software nicht ändern. Sie sind fix.
Mein Wunsch wäre also nicht nur die Schaltschwellen bezüglich der Stromstärke einstellen zu können, sondern auch die Umschaltzeiten. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass zu viele Schaltvorgänge vermieden werden, damit die Relais im Gerät nicht überbeansprucht werden.
Aus meiner Sicht wäre die ideale Einstellung etwa so:
Solarstrom, aber dem auf 3-phasiges Laden umgeschaltet werden soll: 20 Ampere.
Zeit, in der dieser Strom erreicht bzw. überschritten werden muss: 15 Minuten.
Solarstrom, der unterschritten wird, damit von dreiphasigem wieder auf einphasiges Laden zurückgeschaltet wird: 6 Ampere.
Zeitraum, in dem dieser Strom erreicht oder unterschritten sein muss: < 1 Minute.
Mit so einer Einstellung könnte man hohe Ladeströme aus dem Netz vermeiden und es käme nicht zu mehr Schaltvorgängen, als bei der jetzigen festen Programmierung. Der Nachteil wäre allerdings, dass man u.U. Solarstrom in den 15 Minuten Wartezeit in den Stromspeicher oder das Netz einspeist, den man fürs Laden des Autos nutzen könnte. Dafür spart man sich teuren Netzstrom beim Zurückschalten.
Was meinen die Profis im Forum dazu?
Und bitte entschludigt, wenn ich mich nicht ganz fachgerecht ausgedrückt haben sollte; ich hoffe, dass man trotzdem verstehen kann, was ich meine.
Ich habe diesen Wunsch schon Kevin Wieland vorgetragen, der dazu gerne die Meinung des Forums hören will, bevor er etwas an der Software ändert.
Gruß
bergfex
ich habe ein Problem mit der Umschaltung von 1-phasigem auf 3-phasiges Laden und zurück. Die Schaltzeiten betragen ca. 8 Minuten. Erst nach dieser Zeit schaltet die Software bei Überschreiten des Einphasenwertes das Laden bei einphasigem Laden ab und schön langsam das 3-phasige Laden ein. Das ist zunächst ok.
Die Probleme beginnen dann, wenn beispielsweise eine dicke Wolke vor die Sonne zieht und der Ladestrom für dreiphasiges Laden nicht mehr reicht. Auch dann dauert es ca. 8 Minuten, bis wieder zurückgeschaltet wird. Und in dieser Zeit holt sich das System den Strom nicht zu knapp aus dem Netz und dem Stromspeicher! Da fließen dann schon mal 6 oder mehr kW aus dem Netz und das für 8 Minuten. Das ist eine Situation, die wir vermeiden wollen, denn schließlich ist das Ziel, so viel wie möglich mit dem PV-Überschussstrom zu laden und nicht mit teurem Netzstrom.
Leider kann man die 8 Minuten mit aktueller Software nicht ändern. Sie sind fix.
Mein Wunsch wäre also nicht nur die Schaltschwellen bezüglich der Stromstärke einstellen zu können, sondern auch die Umschaltzeiten. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass zu viele Schaltvorgänge vermieden werden, damit die Relais im Gerät nicht überbeansprucht werden.
Aus meiner Sicht wäre die ideale Einstellung etwa so:
Solarstrom, aber dem auf 3-phasiges Laden umgeschaltet werden soll: 20 Ampere.
Zeit, in der dieser Strom erreicht bzw. überschritten werden muss: 15 Minuten.
Solarstrom, der unterschritten wird, damit von dreiphasigem wieder auf einphasiges Laden zurückgeschaltet wird: 6 Ampere.
Zeitraum, in dem dieser Strom erreicht oder unterschritten sein muss: < 1 Minute.
Mit so einer Einstellung könnte man hohe Ladeströme aus dem Netz vermeiden und es käme nicht zu mehr Schaltvorgängen, als bei der jetzigen festen Programmierung. Der Nachteil wäre allerdings, dass man u.U. Solarstrom in den 15 Minuten Wartezeit in den Stromspeicher oder das Netz einspeist, den man fürs Laden des Autos nutzen könnte. Dafür spart man sich teuren Netzstrom beim Zurückschalten.
Was meinen die Profis im Forum dazu?
Und bitte entschludigt, wenn ich mich nicht ganz fachgerecht ausgedrückt haben sollte; ich hoffe, dass man trotzdem verstehen kann, was ich meine.
Ich habe diesen Wunsch schon Kevin Wieland vorgetragen, der dazu gerne die Meinung des Forums hören will, bevor er etwas an der Software ändert.
Gruß
bergfex