Heidelberg Wallbox Energy Control

Verfasst: Mi Okt 21, 2020 6:59 pm
von JSAnyone
Heidelberg hat vor kurzem die Wallbox Energy Control vorgestellt, die im Gegensatz zu den anderen Heidelberg Wallboxen über ModBUS regelbar sein wird.
Damit müsste eine Integration in OpenWB doch theoretisch möglich sein, oder?

Re: Heidelberg Wallbox Energy Control

Verfasst: Mi Okt 28, 2020 7:14 am
von quallo
Die Heidelberg Energy Control verwendet Modbus-RTU über RS485. Ich habe (noch) nicht viel Ahnung von der openWB, bin aber als Softwarearchitekt in der Automatisierungstechnik tätig, habe also ein wenig Grundverständnis von dem Thema. Da es im shop einen USB Rs485 Converter gibt, denke ich dass man es von der Hardware her schon mal kompatibel machen kann. Da Modbus RTU recht gängig ist und auch von verschiedenen Modulen der openWb schon verwendet wird, gehe ich davon aus, dass der Protokollstack als Biliothek einfach verfügbar ist.
Nach kurzem Blick auf den Source code Ordner in Github gibt es verschiedene Verzeichnisse für verschiedene Wallboxen. Damit sollte es also möglich sein eine eigene Wallbox zu ergänzen.

Fehlt nur noch das Protokoll... Ich frage mal bei Heidelberg an.

Sollte die Heidelberg energy Control unterstützt werden durch Kfw 440 könnte es sein, dass ich mir diese am Ende des jahres installiere und ein Plugin dafür baue. Über den Winter ist PV-Überschuss ohnehin nicht das größte Thema ;)

Re: Heidelberg Wallbox Energy Control

Verfasst: Mi Okt 28, 2020 9:54 pm
von quallo
Habe das Protokoll hier schon gefunden: https://163grad.shop/collections/heidel ... control-5m

Re: Heidelberg Wallbox Energy Control

Verfasst: Di Nov 03, 2020 9:37 pm
von Domi84
Dann ist es notwendig für eine Erweiterung eines ladepunktes eine zwei adrige Leitung von der OpenWB Standart+ bzw Standalone an die Heidelberg WB zu verlegen?
Wäre es nicht einfacher „ohne Leitungsverlegung“ einen z.b. goe-Charger fix über Wlan einzubinden?

Gruß Domi

Re: Heidelberg Wallbox Energy Control

Verfasst: Do Nov 05, 2020 7:55 pm
von quallo
Ich möchte gerne einerseits die Installation als steuerbare Verbrauchseinrichtung um meinen günstigen Wärmepumpenstrom zu nutzen und andererseits die 900 euro der Kfw mitnehmen. Für abschaltbare Verbrauchseinrichtung brauche ich einen Kontakt zum freischalten und einen festen Anschluss.
Das Kabel muss ich ohnehin noch legen, da lege ich einfach ein KNX-Kabel mit rein worüber dann sowohl der Kontakt als auch das RS485 läuft.
Kfw geht auch nur mit fester Installation.

Re: Heidelberg Wallbox Energy Control

Verfasst: Do Nov 05, 2020 8:22 pm
von openWB
Oder einfach eine openWB Standard nehmen, die wird von der KfW auch gefördert ;)

Re: Heidelberg Wallbox Energy Control

Verfasst: Mi Dez 16, 2020 10:56 pm
von sancho679
quallo hat geschrieben: Mi Okt 28, 2020 7:14 am Die Heidelberg Energy Control verwendet Modbus-RTU über RS485. [...]
Nach kurzem Blick auf den Source code Ordner in Github gibt es verschiedene Verzeichnisse für verschiedene Wallboxen. Damit sollte es also möglich sein eine eigene Wallbox zu ergänzen.
[...]
Sollte die Heidelberg energy Control unterstützt werden durch Kfw 440 könnte es sein, dass ich mir diese am Ende des jahres installiere und ein Plugin dafür baue. Über den Winter ist PV-Überschuss ohnehin nicht das größte Thema ;)
Hallo quallo,
ich hab den gleichen Plan wie du, d.h. eine Heidelberg Energy Control Wallbox von der openWB software auf einem raspberry pi via Modbus-TCP-Gateway steuern zu lassen.
Nur fehlt mir noch der Überblick wie das Einbinden der Heidelberg als externer Ladepunkt in die openWB software genau funktioniert, bzw. welcher SW code angepasst oder erweitert werden muss.
Gibt es da keine Anleitung oder Doku dazu wie das einbinden zusätzlicher Wallbox-Typen funktioniert? Ist doch open Source, dachte ich ...
Grüße,
sancho679

Re: Heidelberg Wallbox Energy Control

Verfasst: Mi Dez 16, 2020 11:25 pm
von sancho679
sancho679 hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 10:56 pm Gibt es da keine Anleitung oder Doku dazu wie das einbinden zusätzlicher Wallbox-Typen funktioniert? Ist doch open Source, dachte ich ...
Was ich zum Thema "neue Module für openWB erstellen" auf die schnelle gefunden hab (falls noch nicht bekannt):
https://github.com/snaptec/openWB#module-erstellen

Re: Heidelberg Wallbox Energy Control

Verfasst: Do Dez 17, 2020 5:09 am
von openWB
Ist doch open Source, dachte ich ...
Ist es auch, aber was in den Code kommt muss auch Supportet werden.
Wenn wir hier keinen Rückhalt von Heidelberg kriegen verursacht das schlussendlich bei uns Kosten (Support, Code Maintaining). Das wäre langfristig nicht zielführend.
Dennoch kannst du dir das für dich umsetzen.
Dafür gibt es extra das HTTP Ladepunktmodul als Schnittstelle.

Re: Heidelberg Wallbox Energy Control

Verfasst: Do Dez 17, 2020 9:23 am
von sancho679
Danke für das Feedback.

Könnte mir vorstellen, dass im nächsten Jahr, wenn mehr Heidelberg Wallboxen im Feld sind, auch mehr Leute Interesse an so einer Low-Cost-Lösung für PV-Überschussladen (Heidelberg WB + openWB SW als HEM) hätten. Wenn ich die Einbindung erfolgreich umgesetzt hab, bin ich jedenfalls gerne bereit meine Lösung mit der community zu teilen, ganz im Sinne von open source SW.

Bzgl. dem HTTP Ladepunktmodul, das du angesprochen hast: Gibt es da evtl. noch eine Doku-Website, einen Forum-Thread, oder eine sonstige Resource dazu, die du empfehlen kannst, und die mir den Einstieg in die Umsetzung erleichtern würde?

Ich nehme an, dass das HTTP Ladepunkt-Modul bestimmte Konfigurierbare HTTP GET oder POST requests absetzen kann, wenn die Wallbox aufgrund der anliegenden PV-Erzeugung oder Situation am Netzübergabepunkt im Bezug auf den aktuell per Phase maximal erlaubten Ladestrom konfiguriert werden soll.

Da die Heidelberg Wallbox diese Kommandos via Schreibzugriff auf ein Modbus-Register entgegen nimmt, bräuchte es bei so einer Umsetzung ja noch eine Instanz, die die HTTP trigger der openWB in Modbus Pakete für die Heidelberg Wallbox umsetzt, oder verstehe da etwas falsch?

Gibt es keine Möglichkeit ein Modul in openWB zu nutzen, dass das direkte Schreiben von Modbus-Registern von Ladepunkten ermöglicht? Das Protokoll bzw. die Modbus register im neuen openWB Scipt/Modul müssten natürlich je nach Ladepunkt Modell angepasst werden. Aber wäre so eine Lösung nicht auch umsetzbar? Hätte für mich mehr Charme, weil sie ohne zwischengeschaltete Instanz auskäme.