seit vorgestern ist meine OpenWB in Betrieb und hat mir heute bei teils strahlender Sonne viel Freude gemacht!

Allerdings bin ich auf eine unschöne Situation gestoßen, als ich mir den Status-Screen ansah. Anlass war, dass ich bemerkt hatte, dass ich in den Einstellungen noch keine Schieflastbegrenzung eingestellt hatte und nun sehen wollte, wie sich das darstellt.

Die Situation war nun so, dass sich mir unter EVU-Stromstärke das folgende Bild bot:
L1 +20,5 A = 4,7 kW Bezug
L2 -11,4 A = 2,6 kW Einspeisung
L3 -19,7 A = 4,6 kW Einspeisung
EVU-Schieflast: 39 A

Warum das so ist? Weil eine meiner beiden PV-Anlagen nur einphasig ist und auf L3 einspeist, während mein Kia e-Soul auf L1 gierig mit 32A geschlürft hat.

Frage nun: wäre es nicht sinnvoll, dass die L1 in der OpenWB an L3 angeschlossen wird?
Und wenn ja: soll ich die Phasen in der OpenWB "verdrehen", oder sollte das in der Unterverteilung geschehen?

Der Elektriker kommt sowieso Montag nochmal, dann könnte er das gleich erledigen.

Bin für jedes Feedback dankbar!

Gruß
Carsten

Re: Phasen verdreht anschließen?

Verfasst: Do Okt 22, 2020 3:17 pm
von openWB
Kann man umlegen. Wenn dann am Eingang der openWB. Auf gar keinen Fall beim Ladekabel selbst.

Re: Phasen verdreht anschließen?

Verfasst: Do Okt 22, 2020 3:22 pm
von zimberg44
Im Kreis herum, also alle Phasen um eine weiter L3->L1, L1->L2 und L2->L3 und nicht einfach "vertauschen", weil beim Vertauschen drehst Du die Drehrichtung des "Drehstromes".

Aber das weiss Dein Elektriker, welcher es eigentlich initial schon so hätte machen sollen. Ein Anschluss einer Wallbox ohne sich mind. das Schema anzuschauen oder sich die Verkabelung der grössten Verbraucher und Produzenten anzuschauen, ist mind. nicht so kundenfreundlich.

DIN VDE 0100-550:1988-04 Abs. 4.7. Gilt streng genommen allerdings "nur" für bspw. CEE-Steckdosen (damit sich daran angeschlossene Motoren in die richtige Richtung drehen). Ich empfehle trotzdem, die Drehrichtung nicht ohne Not zu verändern.

Re: Phasen verdreht anschließen?

Verfasst: Fr Okt 23, 2020 5:34 am
von CarstenM
Danke für die Rückmeldungen! Dann lasse ich den Elektriker die Phasen am Eingang der Wallbox "weiterdrehen".

Re: Phasen verdreht anschließen?

Verfasst: Fr Okt 23, 2020 9:44 am
von Speedlimit
zimberg44 hat geschrieben: Do Okt 22, 2020 3:22 pm Im Kreis herum, also alle Phasen um eine weiter L3->L1, L1->L2 und L2->L1 und nicht einfach "vertauschen", weil beim Vertauschen drehst Du die Drehrichtung des "Drehstromes".
L3->L1, L1->L2 und L2->L3

Gruß Speedlimit

Re: Phasen verdreht anschließen?

Verfasst: Fr Okt 23, 2020 11:04 am
von zimberg44
Speedlimit hat geschrieben: Fr Okt 23, 2020 9:44 am
zimberg44 hat geschrieben: Do Okt 22, 2020 3:22 pm Im Kreis herum, also alle Phasen um eine weiter L3->L1, L1->L2 und L2->L1 und nicht einfach "vertauschen", weil beim Vertauschen drehst Du die Drehrichtung des "Drehstromes".
L3->L1, L1->L2 und L2->L3

Gruß Speedlimit
Ja, klar, vertippt und vorne korrigiert. Danke.