Hallo,
ich habe eine Genehmigung für eine WB bis 22kW. Die Absicherung (25A) und das Kabel (4qmm) erlauben aber nur max. 16,5 kW. Kann ich das über die Software beschränken?
Danke
GuBo
Maximale Ladeleistung beschränken 16kW wegen Kabel
Re: Maximale Ladeleistung beschränken 16kW wegen Kabel
Ich habe meine 22kW-Wallbox auch über 3x25A abgesichert.
Maximale Ladeleistung in der Wallbox und der Ladesteuerung einfach auf 25A einstellen, wobei die Ladesteuerung die Einstellungen der Wallbox idR. nicht übersteuert.
Maximale Ladeleistung in der Wallbox und der Ladesteuerung einfach auf 25A einstellen, wobei die Ladesteuerung die Einstellungen der Wallbox idR. nicht übersteuert.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Maximale Ladeleistung beschränken 16kW wegen Kabel
Der support kann den Maximalwert auch "hart" einprogrammieren. Wenn noch nicht gekauft, einfach den Wunschwert mit angeben. Bei cloud-Zugang geht das auch remote.