Seite 1 von 1

Hausverbrauch Fronius falsch

Verfasst: Sa Nov 07, 2020 10:28 am
von nycrom
Hallo zusammen,

gerade wurde die OpenWB angeschlossen. Soweit alles okay. Der Fronius WR wird auch erkannt, leider stimmt der Hausverbrauch nicht. Der wird im Dashboard als exakt gleicher Wert wie die PV angezeigt.

Ich habe mich durch alle Einstellungen geklickt, habe ich was übersehen?

Danke!

openWB Version? 1.8.0 stable
openWB Variante? openWB series2 custom

Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Fronius Symo 7.0-3-M mit S0 Zähler (an inverter 1)
Welches EVU Modul? keins
Welches Speichermodul? keins

Re: Hausverbrauch Fronius falsch

Verfasst: Sa Nov 07, 2020 10:29 am
von zimberg44
Welches EVU-Modul ist im Einsatz?

Re: Hausverbrauch Fronius falsch

Verfasst: Sa Nov 07, 2020 10:30 am
von nycrom
zimberg44 hat geschrieben: Sa Nov 07, 2020 10:29 am Welches EVU-Modul ist im Einsatz?
Keins, laut Kaufberatung kann das alles aus dem WR ausgelesen werden.

Re: Hausverbrauch Fronius falsch

Verfasst: Sa Nov 07, 2020 10:56 am
von zimberg44
Aber nur dann, wenn der Wechselrichter selbst auf ein EVU-Modul, welches die Ströme beim Hauszähler misst, zurück greift.

Ev. war die (korrekte) Antwort der Kaufberatung, dass es kein separates, zweites EVU-Modul braucht. Die openWB bezieht die EVU-Werte entweder direkt vom EVU-Modul oder via WR, wenn dieser die Werte selbst vom EVU-Modul bezieht und für Dritte bereitstellt. Ganz ohne EVU-Modul (auch Smartmeter genannt) geht es nicht.

Und in den Einstellungen der openWB muss man wohl irgendwo angeben, ob die EVU-Werte direkt oder via WR bezogen werden sollen.

Re: Hausverbrauch Fronius falsch

Verfasst: Sa Nov 07, 2020 11:02 am
von nycrom
zimberg44 hat geschrieben: Sa Nov 07, 2020 10:56 am Aber nur dann, wenn der Wechselrichter selbst auf ein EVU-Modul, welches die Ströme beim Hauszähler misst, zurück greift.

Ev. war die (korrekte) Antwort der Kaufberatung, dass es kein separates, zweites EVU-Modul braucht. Die openWB bezieht die EVU-Werte entweder direkt vom EVU-Modul oder via WR, wenn dieser die Werte selbst vom EVU-Modul bezieht und für Dritte bereitstellt. Ganz ohne EVU-Modul (auch Smartmeter genannt) geht es nicht.

Und in den Einstellungen der openWB muss man wohl irgendwo angeben, ob die EVU-Werte direkt oder via WR bezogen werden sollen.
Da der WR ja im eigenen Webinterface die korrekten Werte anzeigt, wird er vermute ich ein passendes Modul verbaut haben bzw. in Kombination mit dem S0-Zähler korrekt berechnen. Denn irgendwo müssen die Werte ja im Solarweb ja herkommen :)

Die Einstellung die ich gemacht habe ist unter Einstellungen->Modulkonfiguration. Dort "Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)" kann man "Fronius WR mit S0 Meter" auswählen. Mehr gibts da nicht mehr.

Es liegt bestimmt nur an einer Mini-Einstellung.

Re: Hausverbrauch Fronius falsch

Verfasst: Sa Nov 07, 2020 11:28 am
von openWB
Welches EVU Modul? keins
Hier dann Fronius mit S0 auswählen.
Wenn es nicht stimmt -> Debug Daten senden (Einstellungen -> System -> Debugging)