Seite 1 von 1
Go-E Charger taktet bei 16A
Verfasst: So Nov 15, 2020 8:56 am
von janiwolf
Hallo,
Ich bin noch ziemlich frisch mit openWB und go-E Charger mobil bis 22 kW. Ich hab SMA PV und BMWi3.
Wenn ich auf Sofortladen mit 16 A gehe, dann taktet der go-E. Konfiguriere ich ihn raus und starte mit der go-E App dann bleibt er stabil bei 16A.
Was greift da?
Sonnige Grüße janiwolf
Re: Go-E Charger taktet bei 16A
Verfasst: So Nov 15, 2020 9:26 am
von zimberg44
Beim Lademodus "Sofort-Laden" oder bei einem anderen Lademodus?
Welche Parameter sind allg. und für diesen Lademodus eingestellt worden?
Wie ist die Priorisierung Batterie/EV eingestellt?
Du hast einen Speicher konfiguriert. Besitzt Du einen Speichern?
Welche Software-Version der openWB verwendest Du?
Re: Go-E Charger taktet bei 16A
Verfasst: So Nov 15, 2020 5:10 pm
von janiwolf
Hallo @zimberg44,
Es war bei Sofort-Laden
Es waren mind 6A eingestellt und Ladestrom bis 20A. (16 A Adapter ist aber genutzt)
Begrenzung auf EV-SoC mit 95%
Übergreifend waren 16A für alle Ladepunkte
Die Prio war auf Speicher, aber das sollte ja nicht bei PV gelten
Ja, ich hab einen 10,5 kWh Speicher
Ich hab es in verschiedenen der aktuell verfügbaren Versionen gehabt, der Screenshot ist aus der installierten Version: 1.8.415Nightly
Dank schonmal
Re: Go-E Charger taktet bei 16A
Verfasst: So Nov 15, 2020 5:23 pm
von openWB
Ggf die Hausanschlussüberwachung auf 16A eingestellt?
Die würde das verursachen können.
Re: Go-E Charger taktet bei 16A
Verfasst: So Nov 15, 2020 6:26 pm
von zimberg44
Hausanschlussüberwachung = EVU basiertes Lastmanagement.
Sinnvoll ist meistens, bei dieser Einstellung die A-Werte des Hausanschlusses einzugeben und zu speichern.
Re: Go-E Charger taktet bei 16A
Verfasst: Di Nov 17, 2020 6:49 pm
von janiwolf
Danke für die Hinweise. Ich werde es testen und berichten.
Re: Go-E Charger taktet bei 16A
Verfasst: Mi Nov 18, 2020 11:13 am
von janiwolf
Danke für die schnelle Hilfe. Es war tatsächlich der Wert in der "Hausanschlussüberwachung = EVU basiertes Lastmanagement" zu niedrig eingestellt.
Damit ist das Problem gelöst. #daumenhoch
openWBSupport hat geschrieben: ↑So Nov 15, 2020 5:23 pm
Ggf die Hausanschlussüberwachung auf 16A eingestellt?
Die würde das verursachen können.