Seite 2 von 2

Re: OpenWB series2 Standard+ um Ladepunkt erweitern

Verfasst: Di Dez 01, 2020 10:28 am
von smokinggallier
openWBSupport hat geschrieben: Di Dez 01, 2020 10:25 am Plan ist Q1 (21) :)
Das wäre ja super. Mit den aktuellen Lieferzeiten von 8 Wochen wird das mit dem zweiten LP ja eh nichts vor Februar 2021. :lol:

Re: OpenWB series2 Standard+ um Ladepunkt erweitern

Verfasst: Di Dez 01, 2020 10:36 am
von openWB
Davon ist (leider) auszugehen wer jetzt bestellt.
Alle die am 23.11 bestellt haben sollten noch ihr Weihnachtsgeschenk bekommen ;)

Re: OpenWB series2 Standard+ um Ladepunkt erweitern

Verfasst: Di Dez 01, 2020 2:42 pm
von smokinggallier
Kann ich irgendwo die Anleitung finden, wie man die Brücke für die derzeit gesperrte 1/3p Nutzung entfernt? Ich würde die gerne schon mal dem Elektriker geben.
Der schlägt außerdem vor, dass wir die bestehende oWB die mit 22KW angeschlossen ist, auch auf 11KW begrenzen sollte. Reicht es aus wenn man das softwareseitig auf der Box einstellt? Und reicht es bei der neuen Box für die KfW Förderung auch aus wenn softwareseitig auf 11KW begrenzt wird? Oder muss da hardwareseitig was vom Elektriker gemacht und bestätigt werden?

Re: OpenWB series2 Standard+ um Ladepunkt erweitern

Verfasst: Di Dez 01, 2020 2:47 pm
von openWB
Hierfür einmal an support@openwb.de mit Bestellnummer und openWB Cloud Zugangsdaten wenden.
Da wird die Begrenzung auf 11kW gemacht und entsprechend auch von uns bestätigt.

Re: OpenWB series2 Standard+ um Ladepunkt erweitern

Verfasst: Do Dez 03, 2020 8:14 am
von smokinggallier
openWBSupport hat geschrieben: Di Dez 01, 2020 2:47 pm Hierfür einmal an support@openwb.de mit Bestellnummer und openWB Cloud Zugangsdaten wenden.
Da wird die Begrenzung auf 11kW gemacht und entsprechend auch von uns bestätigt.
Danke, mache ich dann wenn die neue Box da ist.

Re: OpenWB series2 Standard+ um Ladepunkt erweitern

Verfasst: Mo Mai 10, 2021 1:30 pm
von smokinggallier
So, die neue openWB ist nun installiert und ich habe nun folgende Hardware hier:

1. OpenWB Series2 Standard+ mit automatischer 1/3p Umschaltung (Drahtbrücke an A2 wurde jetzt entfernt) und 22KW (in der Software als LP1 definiert)
2. OpenWB Series2 Standard 11KW (in der Software als LP2) definiert
beide Ladepunkte verfügen über eine separate Zuleitung

Geladen werden sollen nun an LP1 ein eGolf und an LP2 eine Zoe.

Im System würde ich nun die 1/3 p Umschaltung aktivieren. Nur um nochmal sicherzugehen: die Zoe kann dann bedenkenlos an LP2 geladen werden, da diese Box hardwareseitig ja über keine automatische 1/3p Umschaltung verfügt, richtig?
Die Einschaltschwelle im PV-Modus hatte ich bislang auf 1320 eingestellt. Da nun auch Umschaltung auf einphasig möglich ist, kann ich diese doch reduzieren auf z. B. 500 richtig?
Ich habe nun auch EVSoc Begrenzung aktiviert und auf 80% eingestellt. Da Ladungen der Zoe und des eGolf stoppten allerdings erst bei 82% bzw. 83%. Ich nehme an das liegt an der Verzögerung bei der Statusabfrage, oder?
Da ich mich in der Länge des Ladekabels vertan habe, muss ich wahrscheinlich die Kabel der Boxen austauschen. Um diese umzuklemmen genügt es den FI in der Box auszuschalten, oder?

Vielen Dank schon mal für den Support.

Re: OpenWB series2 Standard+ um Ladepunkt erweitern

Verfasst: Mo Mai 10, 2021 1:56 pm
von Jarry
smokinggallier hat geschrieben: Mo Mai 10, 2021 1:30 pm So, die neue openWB ist nun installiert und ich habe nun folgende Hardware hier:

1. OpenWB Series2 Standard+ mit automatischer 1/3p Umschaltung (Drahtbrücke an A2 wurde jetzt entfernt) und 22KW (in der Software als LP1 definiert)
2. OpenWB Series2 Standard 11KW (in der Software als LP2) definiert
beide Ladepunkte verfügen über eine separate Zuleitung

Geladen werden sollen nun an LP1 ein eGolf und an LP2 eine Zoe.

Im System würde ich nun die 1/3 p Umschaltung aktivieren. Nur um nochmal sicherzugehen: die Zoe kann dann bedenkenlos an LP2 geladen werden, da diese Box hardwareseitig ja über keine automatische 1/3p Umschaltung verfügt, richtig?
Die Einschaltschwelle im PV-Modus hatte ich bislang auf 1320 eingestellt. Da nun auch Umschaltung auf einphasig möglich ist, kann ich diese doch reduzieren auf z. B. 500 richtig?
Ich habe nun auch EVSoc Begrenzung aktiviert und auf 80% eingestellt. Da Ladungen der Zoe und des eGolf stoppten allerdings erst bei 82% bzw. 83%. Ich nehme an das liegt an der Verzögerung bei der Statusabfrage, oder?
Da ich mich in der Länge des Ladekabels vertan habe, muss ich wahrscheinlich die Kabel der Boxen austauschen. Um diese umzuklemmen genügt es den FI in der Box auszuschalten, oder?

Vielen Dank schon mal für den Support.
Ja wenn da keine 1p/3p Hardware im Ladepunkt drin ist. schaltet da auch nix um :)

Ja FI aus wäre ok, aber eigentlich besser den LS vor der Zuleitung, UND anschließend bitte die Spannungsfreiheit feststellen (Nicht mit einem Lügenstift, sondern einem RICHTIGEN! Spannungsprüfer z. B. von Benning)
Letzteres wirst du vermutlich nicht tun, aber ich hab's wenigstens gesagt :)