Auslesen Batteriespeicher LG Resu an Solaredge

Verfasst: Fr Nov 20, 2020 4:20 pm
von ragsna
Setup: 2 Solaredge SE5000HD wave, an einem hängt ein Batteriespeicher LG Resu 10H sowie ein SolarEdge Modbus-Zähler via RS485

PV, Bezug, Hausverbrauch und Import / Export funktionieren soweit.
Allerdings wird der Batteriespeicher wohl nicht berücksichtigt.

Aktuell laufe ich auf Batterie, dies wird im Hausverbrauch jedoch nicht berücksichtigt, ist quasi = 0
Ich vermute OpenWB holt sich hierzu die Daten aus dem ModBus Zähler, aber der Batteriespeicher sollte doch in der Anzeige berücksichtigt werden?

In den Einstellungen habe ich beim Batteriespeicher "Solaredge" ausgewählt und die IP des Wechselrichter an dem er hängt eingetragen.

Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte oder gibt es da noch irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten?

Re: Auslesen Batteriespeicher LG Resu an Solaredge

Verfasst: Fr Nov 20, 2020 5:13 pm
von openWB
Ist die ip des ersten WR auch der am dem die Batterie hängt?
Hat dieser Id 1?
Ist der zweite wr per rs485 oder per lan am ersten angebunden?

Re: Auslesen Batteriespeicher LG Resu an Solaredge

Verfasst: Fr Nov 20, 2020 5:24 pm
von ragsna
Danke für den Hinweis!

Ja, die BAT hängt am 1 WR.

Der 2. WR hat zwar eine eigene IP, hängt aber auch via RS485 am 1. WE.
Ich habe die 2. IP in den PV-Einstellungen nun entfernt und nun scheinen die Werte zu stimmen!

Re: Auslesen Batteriespeicher LG Resu an Solaredge

Verfasst: Fr Nov 20, 2020 6:33 pm
von openWB
ggf. prüfen ob der zweite WR bewusst mit einer anderen ID konfiguriert ist (3 oder so).
Wenn der zweite auch 1 hat kann das störend sein.

Re: Auslesen Batteriespeicher LG Resu an Solaredge

Verfasst: Fr Nov 20, 2020 7:41 pm
von ragsna
OK, sind beide wirklich auf 1 eingestellt.
Was können die Auswirkungen sein?
Bisher läuft es problemlos mit dieser Einstellung.

Update:
Habe nun festgestellt, dass keine PV Erzeugung angezeigt wird, wenn ich die IP des 2. WR entferne.
Das Thema mit den WR ID's kann ich leider derzeit nicht ändern. Werde ich aber versuchen.

2. Update:
Mit folgenden Einstellungen sieht es aktuell ganz gut aus:
WR 1 als PV1 Modul, IP des 1. WR sowie mit Einträgen ID: "1" bei WR1 und WR 2, IP des 2. WR "none"
WR 2 als PV2 Modul, IP des 2. WR und ID: "1"