Seite 1 von 1

EVU: SDM630 Modbus V2 über EW11

Verfasst: Sa Nov 21, 2020 8:42 pm
von Thomas
Obwohl alles nach Plan eingestellt ist klappts nicht, unterstützt evtl. das Modul dies nicht?

Re: EVU: SDM630 Modbus V2 über EW11

Verfasst: Mo Nov 30, 2020 12:37 am
von Thomas
Beim EVU Module sit folgedes eingetragen, leider funktioniert die Abfrage nicht, gleiches an einem LP - Zähler zum Test läuft, zudem ist im Hilfetext es 2 deutig, was bei SOURCE nun eingetragen werden muss.:
Strombezugsmodul SDM630
SDM Zähler EVU Source /dev/virtualcom0

Gültige Werte /dev/ttyUSBx, /dev/virtualcomx. Das "x" steht für den Adapter. Dies kann 0,1,2, usw sein. Serieller Port an dem der SDM angeschlossen ist.
ID 151

Gültige Werte 1-254. Modbus ID des SDM. Getestet sind SDM230 & SDM630v2.

RS485/Lan-Konverter IP Adresse 10.0.0.99
Gültige Werte IP Adresse im Format: 192.168.0.12
IP Adresse des Modbus/Lan Konverter. Ist die Source "virtualcomX" wird automatisch ein Lan Konverter genutzt.

Re: EVU: SDM630 Modbus V2 über EW11

Verfasst: Mo Nov 30, 2020 5:56 am
von openWB
Wenn du als Ladepunktleistungsmodul openWB Satellit wählst und dann die IP & ID einträgst, klappt das?

Re: EVU: SDM630 Modbus V2 über EW11

Verfasst: Mo Nov 30, 2020 6:05 pm
von Thomas
Ja. Zum Test war eingetragen:
LP5:
openwb sat.
Ladeleistung IP Adresse : 10.0.0.99
Ladeleistung: 151

und die Leistung wurde dort angezeigt!