Lastmanagement nur Leistung
Verfasst: Di Nov 24, 2020 7:51 am
Hallo,
ich habe eine zum Lastmanagement. Bei den Einstellungen kann ich sowohl den Strom je Phase als auch die gesamte Bezugsleistung begrenzen. Jedoch lässt sich die Stromgrenze laut Kommentar nur bis 64A (44kW über 3 Phasen) einstellen, die Leistung allerdings bis 200kW.
Die Wall-Box wir bei einer Firma installiert, die Zuleitung vom EVU ist mit 630A abgesichert, und auch der Tarif mit dem Energieversorger ist über eine Anschlussleistung von über 100kW (den genauen Wert bin ich gerade am abklären).
Der Leistungsparameter scheint also für meine Bedürfnisse auf zu reichen, aber die Stromgrenze ist sicher zu gering. gibt es die Möglichkeit die Strombegrenzung zu deaktivieren (z.B. max. Strom = 0) und/oder ist es möglich die Bereiche der der Parameter zu erweitern?
Falls nötig würde ich auch die Parameter im Quellcode anpassen, wenn auch eher ungern, da dadurch (verständlicher Weise) die Gewährleistung durch euch verfällt.
Was mir gerade auffällt (die Ladesäule läuft gerade im Testbetrieb) es sind zwei Fahrzeuge verbunden, beides Tesla Model 3, der Ladestrom ist auf 6A reduziert worden, aber die Box schaltet die ladepunkte nicht ab. Ist das nicht vorgesehen? System Informationen:
openWB Version: 1.8.400Beta
openWB Variante: Standalone (mit zwei Ladepunkten, komplett mit eurer Hardware)
EVU Modul: EVU-Kit v2 (mit extra Stromschienenumbauwandler 800/5)
Danke und Gruss Jochen
ich habe eine zum Lastmanagement. Bei den Einstellungen kann ich sowohl den Strom je Phase als auch die gesamte Bezugsleistung begrenzen. Jedoch lässt sich die Stromgrenze laut Kommentar nur bis 64A (44kW über 3 Phasen) einstellen, die Leistung allerdings bis 200kW.
Die Wall-Box wir bei einer Firma installiert, die Zuleitung vom EVU ist mit 630A abgesichert, und auch der Tarif mit dem Energieversorger ist über eine Anschlussleistung von über 100kW (den genauen Wert bin ich gerade am abklären).
Der Leistungsparameter scheint also für meine Bedürfnisse auf zu reichen, aber die Stromgrenze ist sicher zu gering. gibt es die Möglichkeit die Strombegrenzung zu deaktivieren (z.B. max. Strom = 0) und/oder ist es möglich die Bereiche der der Parameter zu erweitern?
Falls nötig würde ich auch die Parameter im Quellcode anpassen, wenn auch eher ungern, da dadurch (verständlicher Weise) die Gewährleistung durch euch verfällt.
Was mir gerade auffällt (die Ladesäule läuft gerade im Testbetrieb) es sind zwei Fahrzeuge verbunden, beides Tesla Model 3, der Ladestrom ist auf 6A reduziert worden, aber die Box schaltet die ladepunkte nicht ab. Ist das nicht vorgesehen? System Informationen:
openWB Version: 1.8.400Beta
openWB Variante: Standalone (mit zwei Ladepunkten, komplett mit eurer Hardware)
EVU Modul: EVU-Kit v2 (mit extra Stromschienenumbauwandler 800/5)
Danke und Gruss Jochen