Seite 1 von 4

Problem bei neuer Stable 1.9

Verfasst: Mi Nov 25, 2020 1:18 pm
von shesse
Hallo,

ich habe 2 Standard+ Boxen im "externe OpenWB"-Modus.

An dem 1. (Haupt-)Ladepunkt ist jetzt nach dem Update das Display über eine PIN geschützt. Dort kann man nach Eingabe des PINs die Einstellungen für beide Ladepunkte ändern.

Am 2. Ladepunkt ist das Display allerdings nicht über einen PIN geschützt. Dort kann jeder, der vorbeikommt, Einstellungen vornehmen wie z.B. den Lademodus ändern, allerdings nur für den 2. Ladepunkt. Der 1. Ladepunkt wird dort nicht angezeigt.
Das ist doch bestimmt so nicht beabsichtigt, oder?

Gruß,
Stefan

Re: Problem bei neuer Stable 1.9

Verfasst: Mi Nov 25, 2020 1:37 pm
von openWB
Bitte mal die IP der zweiten openWB aufrufen.
Nun unter Einstellungen -> Verschiedenes
bei den Display Einstellungen als Theme "Nur Ladeleistung" wählen.
Nach einem Neustart passt das dann wieder.

Bug wird aber natürlich gefixt

Re: Problem bei neuer Stable 1.9

Verfasst: Mi Nov 25, 2020 1:54 pm
von shesse
Dort war übrigens die Einstellung auf "kein Display vorhanden".
Habe es dann wie angegeben umgestellt und es kam wieder die alte Ansicht mit dem Halbkreis. Nicht schön, aber geht.

Nach einer erneuten Umstellung auf ""Cards" und Konfiguration einer PIN funktioniert es dann wie von mir gewünscht mit PIN.
Man kann und sollte also im Gegensatz zu der Aussage "Alle Einstellungen erfolgen über die Haupt openWB" auf der Startseite dort sehr wohl Einstellungen vornehmen. Das finde ich etwas verwirrend, habe es jetzt aber verstanden.

Das erklärt jetzt auch, warum ich meinen RFID-Leser am 2. Ladepunkt nie in Betrieb genommen bekommen habe, da die Einstellungen dafür vermutlich in der Oberfläche der 2. Box und nicht in den Einstellungen der 1. Box vorgenommen werden müssen. Ich probiere da noch mal ein bisschen rum.

Gruß,
Stefan

Re: Problem bei neuer Stable 1.9

Verfasst: Mi Nov 25, 2020 1:56 pm
von openWB
Das erklärt jetzt auch, warum ich meinen RFID-Leser am 2. Ladepunkt nie in Betrieb genommen bekommen habe, da die Einstellungen dafür vermutlich in der Oberfläche der 2. Box und nicht in den Einstellungen der 1. Box vorgenommen werden müssen.
Das erfolgt aber tatsächlich an openWB 1.

Re: Problem bei neuer Stable 1.9

Verfasst: Mi Nov 25, 2020 2:02 pm
von shesse
Auf was muss ich denn dann "RFID" an der 2, Box stellen?

Da steht es jetzt auf "Aus" und so ging es irgendwie nicht oder ich war zu blöd. Muss es auf den gleichen Modus wie an dem 1. Ladepunkt?
Am 1. Ladepunkt habe ich allerdings keinen RFID-Leser und deshalb steht es dort auf "Aus".

Wo würde es denn wie eingestellt werden, wenn man nur am 2. Ladepunkt einen RFID-Leser hat? Geht das überhaupt?

Re: Problem bei neuer Stable 1.9

Verfasst: Mi Nov 25, 2020 2:30 pm
von openWB
Ladepunkt 1 auf Modus 1 und dort die Chips konfigurieren.
Ladepunkt 2 nur auf Modus 1.
die Tags von 2 werden an 1 durchgereicht.
Durch die Code Funktion an Display 1 können auch tags an 1 manuell eingegeben werden.

Re: Problem bei neuer Stable 1.9

Verfasst: Do Nov 26, 2020 10:18 am
von shesse
So läuft es jetzt, danke für den Hinweis!

Re: Problem bei neuer Stable 1.9

Verfasst: Fr Nov 27, 2020 12:27 pm
von suggarman
Bei der 1.9.001 stable werden keine werte vom SDM120 ausgelesen (Ladeleistung und Ladestrom). Der Anschluss ist per USB-Modbus am Raspi.

IndexError: list index out of range
sdm2id = int(sys.argv[3])
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm3.py", line 18, in
Traceback (most recent call last):
/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202011.csv
IndexError: list index out of range
sdm2id = int(sys.argv[3])
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm3.py", line 18, in
Traceback (most recent call last):
/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202011.csv
IndexError: list index out of range
sdm2id = int(sys.argv[3])
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm3.py", line 18, in
Traceback (most recent call last):

Re: Problem bei neuer Stable 1.9

Verfasst: Fr Nov 27, 2020 12:32 pm
von openWB
Update auf die Nightly.
In der Modulconfig 254 eintragen für SDM2/3 ID.
Ist bereits gefixt. (Hintergrund: None ist nicht mehr eintragbar da auf Zahl geprüft wird)

Re: Problem bei neuer Stable 1.9

Verfasst: Fr Nov 27, 2020 12:53 pm
von suggarman
Funktioniert -danke schön.