Seite 1 von 1

pv modul Einsellungen

Verfasst: Sa Nov 28, 2020 11:23 am
von ciebi
Hallo zusammen,

bin ganz neu hier und habe meine openWB seit Mittwoch online.

Habe 2 Kostal WR ( Plenticore plus ) und das KSEM Energy Meter. Dort ist auch Modus aktiviert ( im KSEM ).

Was Mus ich in dem Kästchen PV Module auswählen ?

kann dort kein Kostal Energy Meter finden.....

Vielen Dank und beste Grüße

Rainer

Re: pv modul Einsellungen

Verfasst: Sa Nov 28, 2020 11:59 am
von openWB
Was Mus ich in dem Kästchen PV Module auswählen ?
Kostal Plenticore.

Re: pv modul Einsellungen

Verfasst: Sa Nov 28, 2020 12:43 pm
von ciebi
Danke


Und dann die KESM IP Adresse nehme ich an.


Die WR müssen nicht angegeben werden, da ich ja bei denen den Modus eh nicht aktiviert habe.


Beste Grüße und ein schönes WE

Re: pv modul Einsellungen

Verfasst: Sa Nov 28, 2020 1:23 pm
von openWB
Doch WR angeben. Vom KSEM wird nur evu ausgelesen.

Re: pv modul Einsellungen

Verfasst: Sa Nov 28, 2020 3:53 pm
von ciebi
OK Danke

Muss der Modus in den WR auch aktiviert werden oder reicht es im KSEM

Beste Grüße

Re: pv modul Einsellungen

Verfasst: Sa Nov 28, 2020 9:23 pm
von Jarry
Für die Regelung reicht es im KSEM
PV Werte sind nur für die optik