openWB series2 standard+ + MQTT Anzahl Phasen

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Benutzeravatar
Funkboje
Beiträge: 8
Registriert: Do Jun 18, 2020 7:12 am

openWB series2 standard+ + MQTT Anzahl Phasen

Beitrag von Funkboje »

Hallo,

ich versuche mittels MQTT eine openWB series2 standard+ Wallbox, an dem ein ZOE hängt, zu steuern. Das funktioniert auch ohne Probleme, es tauchen nur einige Fragen auf. Der Übersichtlichkeithalber mache ich für jede Farge einen Thread auf.

  1. Die Wallbox ist auf 3 Phasen eingestelltt. Wenn ich die Ladung starte, meldet aber die Wallbox dass sie mit nur 2 Phasen läd. Warum?

Einige der Variablen sind von meinem Programm. Bitte nicht daran stören.


[zentralerTimestamp] => 1606654081
[W] => 3207
[boolChargePointConfigured] => 1
[VPhase1] => 225.0
[%Soc] => 0
[kWhDailyCharged] => 12.44
[TimeRemaining] => 22 Min
[kmCharged] => 51
[boolSocConfigured] => 0
[boolDirectModeChargekWh] => 0
[boolDirectChargeModeSoc] => 0
[strChargePointName] => LP1
[boolFinishAtTimeChargeActive] => 0
[boolChargeAtNight] => 0
[energyConsumptionPer100km] => 17
[kWhCounter] => 50.915
[VPhase2] => 225.1
[VPhase3] => 226.4
[AutolockStatus] => 0
[countPhasesInUse] => 2
[kWhActualCharged] => 8.77
[ChargeStatus] => 1
[kWhChargedSincePlugged] => 12.60
[PfPhase2] => 0
[PfPhase3] => 0
[PfPhase1] => 0
[AutolockConfigured] => 0
[boolPlugStat] => 1
[AConfigured] => 13
[APhase3] => 0.0
[APhase2] => 8.1
[ChargePointEnabled] => 1
[APhase1] => 8.2
[boolChargeStat] => 1
[lastRfId] => 0
[ChargeMode] => 0
[WHouseConsumption] => 400
[WAllChargePoints] => 3207
[boolRse] => 0
[DailyYieldHausverbrauchKwh] => -12.43
[DailyYieldAllChargePointsKwh] => 12.43
[strLastmanagementActive] =>
[boolChargeAtNight_direct] => 0
[boolChargeAtNight_nurpv] => 1
[boolChargeAtNight_minpv] => 1
[boolDisplayHouseConsumption] => 0
[boolDisplayDailyCharged] => 1
[boolEvuSmoothedActive] => 0
[boolChargeAtNight_standby] => 1
[Version] => 1.8.400Beta
[ConfiguredChargePoints] => 1
[Regler] => 39
[Objekt] => openWB
[Produkt] => openWB
[Firmware] => 1.8.400Beta
[WattstundenGesamtHeute] => 12.44
[Stationsstatus] => 2
[Ladestatus] => 3
[ADirectModeAmps] => 0
Ulrich

Admin von Solaranzeige.de
openWB
Site Admin
Beiträge: 8042
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: openWB series2 standard+ + MQTT Anzahl Phasen

Beitrag von openWB »

Ist die openWB auch dreiphasig angeschlossen?
Bitte Debug Daten senden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
Funkboje
Beiträge: 8
Registriert: Do Jun 18, 2020 7:12 am

Re: openWB series2 standard+ + MQTT Anzahl Phasen

Beitrag von Funkboje »

Ja, die openDB ist dreiphasig angeschlossen. Was sind denn die DEBUG Daten? Alle MQTT Daten? Ich bin nur remote an die Wallbox angeschlossen.
Ulrich

Admin von Solaranzeige.de
openWB
Site Admin
Beiträge: 8042
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: openWB series2 standard+ + MQTT Anzahl Phasen

Beitrag von openWB »

Im Zweifel (wenn 1.9 installiert ist) über web.openwb.de anmelden und unter einstellungen einen Fehlerbericht generieren.

Irgendwelche Logs auch bitte NICHT hier hochladen. Die könnten im Zweifel sensible Daten enthalten.
Ich habe sie daher aus deinem Post gelöscht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
Funkboje
Beiträge: 8
Registriert: Do Jun 18, 2020 7:12 am

Re: openWB series2 standard+ + MQTT Anzahl Phasen

Beitrag von Funkboje »

Fehlerbericht ist generiert. [Ticket #*****8087]
Ulrich

Admin von Solaranzeige.de
Antworten