Seite 1 von 4

Solax Integration

Verfasst: Mo Nov 30, 2020 2:49 pm
von KlausFindus
Hallo

ich würde gerne eine SolaX Integration programmieren und zur Verfügung stellen. Ich habe aber keine Anleitungen bez. Modulstruktur, Übergabeparameter, Integration in das Web Interface etc. gefunden.

Gibt es hier Anleitungen um eine neue Integration zu bewerkstelligen? Es geht natürlich auch mit dem Sourcecode - allerdings wäre es sehr viel einfacher wenn hier schon Doku da wäre.

Vielen Dank
KlausFindus

Re: Solax Integration

Verfasst: Mo Nov 30, 2020 3:00 pm
von aiole
Doku gibt's m.E. dafür nicht. Viel zu dynamisch das Ganze und wenig Zeit für separate Doku.
EInfach auf Github ein ähnliches Modul schnappen und anpassen:
https://github.com/snaptec/openWB

Re: Solax Integration

Verfasst: Mo Nov 30, 2020 3:03 pm
von openWB
Schlussendlich einmal unter openWB/modules/
wr_solax
speicher_solax
bezug_solax

jenachdem was alles zutrifft.
Betreffende main.sh kannst du dir anschauen und adaptieren.

Re: Solax Integration

Verfasst: Mo Nov 30, 2020 3:26 pm
von KlausFindus
Vielen Dank,

wäre es möglich zu beschreiben welche Rueckgabewerte in diesen 3 Modulen genau gefordert werden? Soll heißen was genau in die Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk geschrieben werden muss?

e.g. was bedeutet genau '/var/www/html/openWB/ramdisk/wattbezug' und dann gibt es auch manchmal '/var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga1' etc...

Echt schwierig wenn man nicht weiß was angefordert wird. :(

Vielleicht koennt ihr eine kurze Erlaeuterung dazu abgeben ? ;)

Re: Solax Integration

Verfasst: Mo Nov 30, 2020 3:48 pm
von aiole
Die Nr. sind meist die verschiedenen LP.
Poste einfach die Variablen, die Dir unklar sind.

Re: Solax Integration

Verfasst: Mo Nov 30, 2020 4:04 pm
von KlausFindus
ok am Beispiel Fronius,

bezug_solax:
/var/www/html/openWB/ramdisk/wattbezug -> Einspeiseleistung (negativ) oder Bezugsleistung (positiv) zum / von Grid
/var/www/html/openWB/ramdisk/einspeisungkwh - ?


wr_solax:
/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt -> Aktuelle Leistung der Solarpanelen
/var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwhk ?
/var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwh ?

speicher_solax:
/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung ?
/var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc ?

Fehlt sonst noch was um Solax einzubinden?


Vielen Dank im vorraus

Re: Solax Integration

Verfasst: Mo Nov 30, 2020 5:34 pm
von okaegi
Minimum
bezug_solax
var/www/html/openWB/ramdisk/wattbezug
enthält den aktuellen Netzbezug oder die aktuelle Einspeisung ins Netz


wr_solax
/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt
Enthält die aktuelle Pv Leistung (ist schick in der Tagessicht wird aber für die Regelung nicht benötigt)

speicher_solax

var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc
Enthält den aktuellen Speicher soc
/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung
Enthält die aktuelle Speicher Lade und Entladeleistung.

Normallerweise hat jedes device nebst der aktuellen Leistungsaufnahnme (in Watt) noch Zähler in Watt pro Stunde (je nach Gerät sogar Import oder Export getrennt).
Die Zähler sind für die Tages und Monatssicht relevant. Diese Zähler können derweilen auch von Openwb simuliert werden und gehören nicht mehr zum Minimum
Darunter fallen
/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugkwh
/var/www/html/openWB/ramdisk/einspeisungkwh
Und viele mehr.

Als nächstes würde ich dchauen ob du Ampere pro Phase beim bezug_solax ermitteln kannst. Damit kann dann das openwb Lastmanagement funktionieren...
Gruss Oliver

Re: Solax Integration

Verfasst: Di Dez 01, 2020 8:49 am
von KlausFindus
Hi Oliver,

„Als nächstes würde ich dchauen ob du Ampere pro Phase beim bezug_solax ermitteln kannst. Damit kann dann das openwb Lastmanagement funktionieren...
Gruss Oliver“


warum werden die Ampere pro Phase benötigt? Ich habe die gesamt Ampere über den Solax Gavazzi Zähler aber nicht die Ampere pro Phase.
Ich kann auch bei Fronius keine Variable sehen wo man dies dann abliefern kann. Da gibt es nur Wattbezug


Welche Werte müssen bereitgestellt werden, damit die Regelung funktioniert. e.g damit die Solarbatterie nicht leergesaugt wird?

KlausFindus

Re: Solax Integration

Verfasst: Di Dez 01, 2020 8:59 am
von aiole
KlausFindus hat geschrieben: Di Dez 01, 2020 8:49 am warum werden die Ampere pro Phase benötigt? Ich habe die gesamt Ampere über den Solax Gavazzi Zähler aber nicht die Ampere pro Phase.
Ich kann auch bei Fronius keine Variable sehen wo man dies dann abliefern kann. Da gibt es nur Wattbezug
Das ist sehr wichtig für das Lastmanagment (EVU-Anschlussüberwachung). Dort wird der Strom auf jeder Phase einzeln und zusätzlich die Gesamtleistung überwacht.
Bsp. 2 EV's laden auf L1. Dann ist die Gesamtleistung des Hausanschlusses ggf. noch nicht überschritten, aber L1 löst bereits die Sicherung aus, weil nebenbei noch jemand auf L1 kocht. => finster

Re: Solax Integration

Verfasst: Di Dez 01, 2020 9:31 am
von KlausFindus
Hi Aiole,

Ok..vestanden. Es bleibt dann folgende Fragen offen.

Warum gibt es dies dann bei den anderen Anlagen e.g Fronius diese Werte nicht? Welches sind die Rueckgabeparameter?
Kann die Regulung auch ohne diese Werte funktionieren? Oder muss ich mir dann besser noch einen zusätzlichen Leistungsmesser e.g 630 einbauen lassen? Würde auf dies gerne verzichten, da ich ja schon den Gavazzi habe der genau dies macht, halt allerdings vom Solax betrieben wird.

Sorry für die vielen Fragen, aber es soll ja auch eine gute Implementierung werden. :D