Seite 1 von 2

Vorhandenen Speicher entladen

Verfasst: Mo Dez 07, 2020 3:33 pm
von Becker
Hallo,
kann man im Winter einstellen, dass der Hausspeicher nicht komplett entladen wird bzw. nur bis zu x % ?

So wie der das gemacht hat: https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2142232
Wird eine untere Schaltschwelle erreicht (hier 50%), wird der Batterie-Offset auf Null gesetzt.
Das gleiche wenn schlechtes Wetter ist! Die Leistung aus dem Akku wird begrenzt, bis die Ladegrenze unterschritten wird, dann schaltet der Akku ab!
Kann man hier schön sehen. Die Leistungsabgabe lässt sich über Modbusregister bis auf Null begrenzen, dann geht der Akku sogar in den Standby.
Die OpenWB Steuerung spricht ja auch Modbus.

Re: Vorhandenen Speicher entladen

Verfasst: Mo Dez 07, 2020 4:58 pm
von openWB
Was ist der Hintergrund warum das gewünscht ist?

Re: Vorhandenen Speicher entladen

Verfasst: Mo Dez 07, 2020 5:38 pm
von enerix Viersen
Man kann die Entladung des Speichers durch die openWB bei xy% stoppen. Dann würde das Auto aber ggf. nicht voll werden.

Re: Vorhandenen Speicher entladen

Verfasst: Mi Dez 09, 2020 7:17 am
von Becker
Um an schlechten Tagen den Speicher nicht mit Vollgas ins Auto zu entladen, sondern nach der Autoladung "sanft" ins Haus über die Nacht.
Hintergrund ist die Zuordnung PV-Speicher -> Haus und nicht PV-Speicher -> EV-Speicher in der Gesamtbilanz.

Re: Vorhandenen Speicher entladen

Verfasst: Mi Dez 09, 2020 8:16 am
von openWB
Um an schlechten Tagen den Speicher nicht mit Vollgas ins Auto zu entladen, sondern nach der Autoladung "sanft" ins Haus über die Nacht.
Wirtschaftlich ist das allerdings wenig sinnvoll.

Nehmen wir an der Speicher wird "so oder so" entladen und wir benötigen Netzbezug.

Entladen wir den Speicher etwas schneller (durch das EV) ist der Wirkungsgrad des Speichers höher als wenn dieser langsam entladen wird.

Der Hintergrund ist einfach:
Die Effizienz ist im Bereich um wenige 100 Watt des Wechselrichters im Speicher um einiges schlechter wie wenn er mit ein paar kW entladen wird.

Für den Akku sind die paar kW nicht wirklich eine Belastung.
Nehmen wir einen 10kWh Akku und und 3kW Entladeleistung sind das rund 0,3C. Also schlicht "Langsamentladung".

Das gewünschte Feature macht also wirtschaftlich keinen Sinn.

Anderes wäre eine Reserve für Notstrombetrieb. Die lässt sich aber ohnehin im Speicher selbst konfigurieren.

Re: Vorhandenen Speicher entladen

Verfasst: Mi Dez 09, 2020 9:22 am
von seran
Oha, gut zu wissen. Ich hab nämlich auch schon in die Richtung gedacht, wie der Threadstarter. Danke für die Aufklärung, macht total Sinn.

Re: Vorhandenen Speicher entladen

Verfasst: Mi Dez 09, 2020 11:22 am
von Bogie
Und wie sieht es mit der Alterung des Speichers aus?
Langsam entladen ist doch sicherlich besser.
Oder?

Re: Vorhandenen Speicher entladen

Verfasst: Mi Dez 09, 2020 11:50 am
von openWB
Schnelles entladen heißt wenigstens 1C +
Also bei einem 10kWh Speicher wenigstens 10kW Entladeleistung.
Wenn wir von LiFePo reden.
Sind es Liion dann sind die oft bis 30 oder gar 50C tauglich.
Heißt auch wenn der Speicher "schnell" entlädt, als Beispiel 5kW sind das immer noch nur 0,5C und damit Schnarchentladung.

Re: Vorhandenen Speicher entladen

Verfasst: Mi Dez 09, 2020 2:32 pm
von Thomas aus W
Diese Einstellung ist im Wechelrichter besser augehoben und (wahrscheinlich) auch bei allen möglich.

Mein Kostal-WR macht da wieder mal das Negativbeispiel:

Nach 3 Tagen praktisch ohne Sonne hat der WR meinen Akku in den "Ruhemodus" gesetzt. Am Montag war bei mir den ganzen Tag Sonnenschein, so dass der Akku geladen wurde, da er aber im "Ruhemodus" ist wurde er nicht entladen, sondern Mehrbedarf über die PV-Leistung hinaus mit Bezug gedeckt. Damit der Akku aus dem Ruhemodus geholt wird muss es 2 Tage Sonne geben. Seit gestern ist aber wieder keine Sonne und ich sitze auf einem 95% gefüllten Akku und beziehe Strom. :x

Fazit: wenn man die Wahl hat Finger weg von Kostal.

bye
TT

Re: Vorhandenen Speicher entladen

Verfasst: Do Dez 10, 2020 6:53 pm
von Becker
openWBSupport hat geschrieben: Mi Dez 09, 2020 8:16 am ...
Der Hintergrund ist einfach:
Die Effizienz ist im Bereich um wenige 100 Watt des Wechselrichters im Speicher um einiges schlechter wie wenn er mit ein paar kW entladen wird.

Für den Akku sind die paar kW nicht wirklich eine Belastung.
..
Kann ich nicht bestätigen.
Ab 500W ist mein WR bei 95%. Erst bei unter 100W bricht der Wirkungsgrad ein, da der WR seine 15-20W benötigt.

Bei Vollgas (2,5kW) liegt er bei 96% und wird entsprechend heißt (>60°C). Es wird mehr Leistung in Wärme gewandelt als wenn er nur mit 500 oder 1000W entladen wird.

Aber um die reine Effizienz des WR geht es mir nicht, sondern um die Bilanz. Ich habe mir einen Haus Speicher gekauft um damit mein Haushaltsstrom zu decken und nicht um damit mein EV-Speicher zu laden.

Habe mir die Modbus Register zum Steuern des SMA SBS mal angeschaut, ist komplexer als ich gedacht hätte, aber für die Cracks von openWB wahrscheinlich eine 10min Sache einen Softwareschalter mit einzubauen der dem SBS sagt "jetzt nicht entladen".