Konstante EVU Werte bei SHM 2.0

Verfasst: Mo Dez 07, 2020 5:50 pm
von BenjaminZ
Hallo,

Ich habe seit ein paar Wochen die series2 custom und bin sehr zufrieden.

Seit ein paar Tagen zeigt die openWB aber immer Konstante EVU Werte und die richtigen PV-Ertrag.
Der Hausverbrauch ist immer die Summe beider.

Ich habe es schon mit einem Rest des SHM und der Wallbox versucht, aber das half nichts.

Kann ich die Verbindung openWB und SHM irgendwie anders zurücksetzen?

Gruß Benjamin

Zusatz: ich habe zuerst die 1.8xxx stable und seit gestern die 1.901 stable drauf gehabt.
Und update gerade auf die 1.903 stable.

Re: Konstante EVU Werte bei SHM 2.0

Verfasst: Mo Dez 07, 2020 8:42 pm
von openWB
Wurde am Netzwerk / Switch etwas geändert ?

Re: Konstante EVU Werte bei SHM 2.0

Verfasst: So Dez 13, 2020 4:31 pm
von BenjaminZ
Hi,
nein, das Netzwerk ist unverändert.

Der SHM2.0, der WR und die Wallbox hängen an einem
TP-Link Switch (TL-SG105).
An dem würde nichts geändert.

Im Anhang ein Screenshot von heute.

Gruß Benjamin

Re: Konstante EVU Werte bei SHM 2.0

Verfasst: Sa Dez 19, 2020 3:43 pm
von BenjaminZ
Hi,
nach einem Neustart der openWB und des SHM2.0 wird mir immer "Netz: 0W" angezeigt.
Der PV-Ertrag ist richtig und der Hausvertrauch ist gleich dem PV-Ertrag.

Kann ich irgendwo sehen, ob die openWB überhaupt etwas vom SHM2.0 empfängt?

Gruß
Benjamin

Re: Konstante EVU Werte bei SHM 2.0

Verfasst: So Jun 20, 2021 8:18 pm
von quark
Hi Benjamin! Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich hoffe du siehst diese neue Meldung. Ich habe ein ähnliches Kommunikationsproblem bei einem ähnlichen Setup. Hattest du das Problem lösen können und wenn ja, wie? Vielen Danke + Grüße!

Re: Konstante EVU Werte bei SHM 2.0

Verfasst: Mo Jun 21, 2021 9:27 am
von p-i
Hallo ich habe ein ähnliches Problem.
Habe daher einen eigenen Beitrag erstellt.
Gruß I.P

Re: Konstante EVU Werte bei SHM 2.0

Verfasst: Mi Jun 23, 2021 7:59 am
von p-i
Da ich noch eine Batterie mittels Sunny Boy angeschlossen habe, sollte ich nach dem openwb-Support diesen als EVU nutzen.
Dadurch habe ich wieder vernünftige Werte.
Gruß I.P

Re: Konstante EVU Werte bei SHM 2.0

Verfasst: So Nov 14, 2021 11:11 am
von BenjaminZ
Hi zusammen,

Ich habe seid ein paar Wochen wieder ein Problem mit den EVU Werten.
Das letzte Mal hatte sich das Problem nach ein paar Tagen von selbst gelöst.

Jetzt zeigt die openWB aber schon seid 3 Wochen die falschen Werte.
Der Hausverbrauch ist immer gleich der PV-Erzeugung.

Der SHM2.0 ist auf Version 2.07.5.R.
Aber da ich ja nicht diese bekannten drops habe, hab ich mich nicht an den Beitrag gehängt.

Kann ich irgendwie in einem log file sehen, was ich vom SHM2.0 empfange?

Gruß
Benjamin

Re: Konstante EVU Werte bei SHM 2.0

Verfasst: So Nov 14, 2021 11:14 am
von HSC
Im Status/ EVU siehst Du schon recht viel...
VG

Re: Konstante EVU Werte bei SHM 2.0

Verfasst: So Nov 14, 2021 11:35 am
von BenjaminZ
Danke, die Anzeige kannte ich noch gar nicht.

Aber damit hat sich meine Vermutung bestätigt.
Ich erhalte gar nichts vom SHM2.0.
Unbenannt1.PNG
Ich habe bereits folgendes probiert:
  • Reset obenWB
  • Reset SHM2.0
  • Eintragung der Seriennummer in EVU Einstellungen
  • Update auf 1.9.249 nightly
Ich habe mal eine Anleitung hier gesehen in welcher Reihenfolge man openWB und SHM2.0 starten soll.
Ich das noch gültig, oder ist die Abfrage mittlerweile "stabiler"?