Seite 1 von 1

PV-Anlage und openWB series 2 standard+

Verfasst: Do Dez 10, 2020 10:41 am
von locotesla
Hallo zusammen,

leider wird mir der Anteil der PV-Anlage nicht angezeigt.
Habe unter "Modulkonfiguration" den Wechselrichter und die IP-Adresse eingegeben.
Kann hier jemand bitte Hilfe leisten?

Ich habe folgende PV-Anlage:
8,12kWP (29 Module; Q-CELL)
SolarEdge SE7k WR
1x TESLA Powerwall 2


Bildschirmfoto 2020-12-10 um 11.34.20.png
Bildschirmfoto 2020-12-10 um 11.34.53.png
Bildschirmfoto 2020-12-10 um 11.35.02.png

Re: PV-Anlage und openWB series 2 standard+

Verfasst: Do Dez 10, 2020 11:20 am
von openWB
Ist den ein externes Meter für eine bestandsanlge vorhanden? (Da das ausgewählt ist)

Re: PV-Anlage und openWB series 2 standard+

Verfasst: Do Dez 10, 2020 11:22 am
von locotesla
Wie finde ich das heraus, ob ich ein externes Meter habe?

Habe die Option auf „nein“ gesetzt. Bringt auch keinen Erfolg.

Edit 2: