Seite 1 von 1

SDM120 an Ladepunkt 2 Problem

Verfasst: Mo Dez 14, 2020 10:51 am
von churchi
Hallo!

Ich habe einen SDM120 an Ladepunkt 2.
Es wurde irgendwann bei den Einstellungen umgestellt auf 254 statt "none". Beim Ladepunkt 1 passts auch.
Aber beim Ladepunkt 2 isses jetzt inkonsistent.
Laut den Einstellungen soll man auch beim Ladepunkt 2 254 einstellen wenn die Phase nicht verwendet wird.
Die Skripte in modules/sdm120modbuslls1 und 2 verwenden aber immer noch "none".
Somit funktioniert bei mir der Ladepunkt 2 nicht mehr.

Ob nun die falschen Skripte verwendet werden, oder ob die Skripte falsch sind kann ich nicht sagen.

Da ich schon länger keine Updates mehr gemacht habe, ist mir das nun beim Update auf die 1.9.005 aufgefallen.

Mein quickfix war, dass ich manuell in der openWB.conf "none" eingetragen habe bei den IDs für die nicht benutzen Phasen. Seitdem funktioniert die Abfrage vom SDM120 an Ladepunkt 2 wieder.

Auch bei der Kommunikation zum EVSE dürfts noch hapern - aber da hab ich den Fehler noch nicht gefunden.

Re: SDM120 an Ladepunkt 2 Problem

Verfasst: Mo Dez 14, 2020 11:31 am
von openWB
Ist in der Nightly für Ladepunkt 2 & 3 gefixt und muss dann entsprechend auch 254 sein.