Wechsel von i3/Tesla im PV Modus funktioniert nicht
Verfasst: Mo Dez 14, 2020 11:07 am
Hallo miteinander,
ich betriebe open WB derzeit auf einem Raspi in Verbindung mit dem go echarger. Solarnalage Fronius. Software ist die neueste..
Bis zu dem WE war der i3 alleiniger Nutzer der WB und soweit alles gut. Also wenn Überschuss produziert wurde hat er die Ladung gestartet. SOC auslesen vom BMW problemlos.
OK, also habe ich mir gedacht ich steck einfach mal den Tesla an um ihn heute mit PV Überschuss zu laden.
der SOC wird dabei zwar vom BMW ausgelesen, aber da der bei 60% liegt sollte das kein Problem sein die Ladung am tesla eben zu starten wenn Überschuss produziert wird. ..passiert aber nix. Schaltet nicht ein.
OK, umgesteckt auf den BMW (während Überschuss) zack..lädt.
Zurück auf den Tesla...lädt ca 2 min und stoppt dann wieder. Ein weiteres Starten trotz Überschuss findet nicht statt.
OK, dachte ich mir lese ich halt den Tesla SOC aus. funktioniert...lädt aber trotzdem nicht. Also der Tesla startet die Ladung nur wenn ich auf Sofortladen gehen, über PV funktioniert es nicht. Die Überschussladung startet nicht.
Was muss ich denn noch einstellen , der Tesla schläft offensichtlich nicht ein sondern lädt ja wenn ich auf Sofortladen gehe, bzw ich hab eim Tesla auch keine LAdezeiten konfiguriert, damit sollte der tesla auch ohne SOC Abfrage bzw mit dem SOC Stand vom BMW (weil der wird ja abgefragt) laden .....oder?
Hab alles wieder auf den BMW umgestellt (SOC) und schwupps alles klappt wieder...was ist beim Tesla anders?
Gibt es generell eine einfach möglichkeit bei einer WB und 2 Autos das zu handhaben? Übergangsweise bis ich 2 wallboxen habe.
ich betriebe open WB derzeit auf einem Raspi in Verbindung mit dem go echarger. Solarnalage Fronius. Software ist die neueste..
Bis zu dem WE war der i3 alleiniger Nutzer der WB und soweit alles gut. Also wenn Überschuss produziert wurde hat er die Ladung gestartet. SOC auslesen vom BMW problemlos.
OK, also habe ich mir gedacht ich steck einfach mal den Tesla an um ihn heute mit PV Überschuss zu laden.
der SOC wird dabei zwar vom BMW ausgelesen, aber da der bei 60% liegt sollte das kein Problem sein die Ladung am tesla eben zu starten wenn Überschuss produziert wird. ..passiert aber nix. Schaltet nicht ein.
OK, umgesteckt auf den BMW (während Überschuss) zack..lädt.
Zurück auf den Tesla...lädt ca 2 min und stoppt dann wieder. Ein weiteres Starten trotz Überschuss findet nicht statt.
OK, dachte ich mir lese ich halt den Tesla SOC aus. funktioniert...lädt aber trotzdem nicht. Also der Tesla startet die Ladung nur wenn ich auf Sofortladen gehen, über PV funktioniert es nicht. Die Überschussladung startet nicht.
Was muss ich denn noch einstellen , der Tesla schläft offensichtlich nicht ein sondern lädt ja wenn ich auf Sofortladen gehe, bzw ich hab eim Tesla auch keine LAdezeiten konfiguriert, damit sollte der tesla auch ohne SOC Abfrage bzw mit dem SOC Stand vom BMW (weil der wird ja abgefragt) laden .....oder?
Hab alles wieder auf den BMW umgestellt (SOC) und schwupps alles klappt wieder...was ist beim Tesla anders?
Gibt es generell eine einfach möglichkeit bei einer WB und 2 Autos das zu handhaben? Übergangsweise bis ich 2 wallboxen habe.