Datenblatt S2 custom ?

Verfasst: So Dez 20, 2020 12:34 pm
von Kstefan
Hallo,

1.für die Anmeldung meiner WB beim Stromversorger wollen die ein Datenblatt.
ich Hab eine Custom für unseren Zoe bestellt - für die es erstmal kein Datenblatt gibt (OK).
Das für Standard konnte ich nicht von der Website runterladen - mein Problem oder funktioniert das nicht ?
Kann ich nicht auch das Datenblatt für die Standard+ verwenden - oder gibt es hier technische Unterschiede die für den Stromversorger relevant sind ?

2. Die Custom ist auf 11 KWh gedrosselt w/KfW Förderung.
Kann/ sollte der Elektriker die dann trotzdem mit 32A absichern oder da zur zeit "kastriert" auch nur mit 16A (Kabel ist 5*6mm²)

Danke schonmal für Antworten auf beide Fragen

Re: Datenblatt S2 custom ?

Verfasst: So Dez 20, 2020 12:47 pm
von openWB
Zu 1.
Standard+ nehmen.
Zu2.
Hängt u.a. Von leitungslänge und verlegeart ab.

Re: Datenblatt S2 custom ?

Verfasst: So Dez 20, 2020 12:50 pm
von Jarry
Kstefan hat geschrieben: So Dez 20, 2020 12:34 pm Hallo,

1.für die Anmeldung meiner WB beim Stromversorger wollen die ein Datenblatt.
ich Hab eine Custom für unseren Zoe bestellt - für die es erstmal kein Datenblatt gibt (OK).
Das für Standard konnte ich nicht von der Website runterladen - mein Problem oder funktioniert das nicht ?
Kann ich nicht auch das Datenblatt für die Standard+ verwenden - oder gibt es hier technische Unterschiede die für den Stromversorger relevant sind ?

2. Die Custom ist auf 11 KWh gedrosselt w/KfW Förderung.
Kann/ sollte der Elektriker die dann trotzdem mit 32A absichern oder da zur zeit "kastriert" auch nur mit 16A (Kabel ist 5*6mm²)

Danke schonmal für Antworten auf beide Fragen
Je nach Verlegeart und Leitungslänge darf ein 5x6qmm NICHT mit 32A abgesichert werden. Wenn das jedoch passt, kannste die durchaus mit 32A absichern. Der LEITUNGSschutzschalter ist ja für die Leitung da und nicht das Betriebsmittel :)

Re: Datenblatt S2 custom ?

Verfasst: So Dez 20, 2020 2:37 pm
von Kstefan
Dann hoffe ich mal, dass der Elektriker das richtig einschätzt.

Wir haben vom Schrank bis zu WB rund 20m 5*6mm² gelegt und je nachdem wen man fragt ist das wohl gerade an der Grenze für nen potentiellen 22Kw Anschluss... Naja - die ersten Jahre ist es ja erstmal nur ein Zoe...

Mal sehen was am Ende rauskommt

Danke schonmal !

Re: Datenblatt S2 custom ?

Verfasst: So Dez 20, 2020 3:55 pm
von aiole
"Nur ein Zoe" ist gut :lol: . Gerade sie braucht viel A, um einigermaßen effizient zu laden.
Bei uns wurden 5x10mm2 für 10m verlegt und mit 32A abgesichert..