Welcher FI

Verfasst: Di Jan 05, 2021 9:48 pm
von chriz77
Hallo,
vor dem Kauf würde ich gerne wissen, welcher FI für die openWB series2 standard benötigt wird? Hat die oWB eine integrierte Gleichstrom (DC-) Fehlerüberwachung, dann würde ja Typ-A reichen.
Danke und Grüße
Chris

Re: Welcher FI

Verfasst: Di Jan 05, 2021 10:18 pm
von Jarry
Nein es ist KEIN RCM Modul verbaut. Vor jeden Ladepunkt muss ein Vollwertiger Typ B verbaut werden. Dieser kann aber jeweils für einen sehr vernünftigen Preis (Dafür verkauft dir kein Elektriker einen) mitbestellt werden

Re: Welcher FI

Verfasst: Mi Jan 06, 2021 5:16 am
von openWB
In der Standard ist dieser integriert, es wird kein Fi extra benötigt.