Seite 1 von 1

Fronius Smartmeter für BHKW

Verfasst: So Jan 24, 2021 3:10 pm
von Cobra
Hallo

Ich habe einen Fronius Gen24 mit 2 Smartmeter einen am Einspeisepunkt und einen für die Produktion vom BHKW.
Wie bekomme ich die aktuelle Leistung vom BHKW in der OpenWB angezeigt?

Re: Fronius Smartmeter für BHKW

Verfasst: So Jan 24, 2021 3:26 pm
von openWB
Derzeit garnicht.
Als was ist der Meter konfiguriert?

Re: Fronius Smartmeter für BHKW

Verfasst: Mo Jan 25, 2021 6:00 am
von Cobra
Als Erzeugerzähler.
Wollte es über JSON einbinden geht aber nicht da die OpenWB die URL kürzt.
Sobald ich die url in „“ setze wird der Eintrag gelöscht.

Re: Fronius Smartmeter für BHKW

Verfasst: Mo Jan 25, 2021 6:20 am
von openWB
Hast du eine komplettes Json als Output parat?

Re: Fronius Smartmeter für BHKW

Verfasst: Di Jan 26, 2021 8:39 am
von Cobra
/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "Battery_Mode" : "normal",
               "DT" : 1,
               "P" : 1434,
               "SOC" : 16.600000381469727
            }
         },
         "SecondaryMeters" : {
            "16711681" : {
               "Category" : "METER_CAT_BHKW",
               "Label" : "BHKW",
               "MLoc" : 3,
               "P" : 3814.5
            }
         },
         "Site" : {
            "BatteryStandby" : false,
            "E_Day" : null,
            "E_Total" : null,
            "E_Year" : null,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "bidirectional",
            "P_Akku" : 1445.3563232421875,
            "P_Grid" : -88.299999999999997,
            "P_Load" : -5160.7638427734373,
            "P_PV" : null,
            "rel_Autonomy" : 100.0,
            "rel_SelfConsumption" : 98.317795274645675
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2021-01-26T08:35:53+00:00"
   }
}
Zähler direkt Ausgelesen.

/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1

Code: Alles auswählen

[quote]{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32" : -8.4849999999999994,
         "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32" : -8.5009999999999994,
         "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32" : -8.5350000000000001,
         "ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64" : -25.520999999999997,
         "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32" : 396.69999999999999,
         "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32" : 396.80000000000001,
         "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32" : 397.19999999999999,
         "COMPONENTS_MODE_ENABLE_U16" : 1.0,
         "COMPONENTS_MODE_VISIBLE_U16" : 1.0,
         "COMPONENTS_TIME_STAMP_U64" : 1611650230.0,
         "Details" : {
            "Manufacturer" : "Fronius",
            "Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
            "Serial" : "4166320606"
         },
         "GRID_FREQUENCY_MEAN_F32" : 49.899999999999999,
         "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64" : 28233.0,
         "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64" : 5094426.0,
         "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : 28233.0,
         "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 5094426.0,
         "SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : 5905771.0,
         "SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 31815.0,
         "SMARTMETER_FACTOR_POWER_01_F64" : 0.64300000000000002,
         "SMARTMETER_FACTOR_POWER_02_F64" : 0.68000000000000005,
         "SMARTMETER_FACTOR_POWER_03_F64" : 0.66700000000000004,
         "SMARTMETER_FACTOR_POWER_SUM_F64" : 0.66300000000000003,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_01_F64" : 1229.7,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_02_F64" : 1298.0999999999999,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_03_F64" : 1281.5,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_01_F64" : -1232.0566666666653,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_02_F64" : -1296.0230000000006,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_03_F64" : -1281.2506666666663,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64" : 3809.4000000000001,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_01_F64" : 1911.8,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_02_F64" : 1910.0999999999999,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_03_F64" : 1922.3,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_01_F64" : 1910.7656666666664,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_02_F64" : 1904.090666666666,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_03_F64" : 1923.9343333333331,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_SUM_F64" : 5744.3000000000002,
         "SMARTMETER_POWERREACTIVE_01_F64" : 1463.8,
         "SMARTMETER_POWERREACTIVE_02_F64" : 1401.0999999999999,
         "SMARTMETER_POWERREACTIVE_03_F64" : 1432.8,
         "SMARTMETER_POWERREACTIVE_MEAN_SUM_F64" : 4297.8999999999996,
         "SMARTMETER_VALUE_LOCATION_U16" : 3.0,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_01_F64" : 229.30000000000001,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_02_F64" : 228.80000000000001,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_03_F64" : 229.40000000000001,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_01_F64" : 228.8716666666669,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_02_F64" : 228.90133333333321,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_03_F64" : 229.3593333333333
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "DeviceId" : "1",
         "Scope" : "Device"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2021-01-26T08:37:11+00:00"
   }
}[/quote]

Re: Fronius Smartmeter für BHKW

Verfasst: So Jan 31, 2021 9:35 am
von Cobra
Hallo

Konnte den Erzeuger jetzt über JSON einbinden.

PV Modul 2
JSON
http://IPFRONIUS/solar_api/v1/GetPowerF ... ope=System

Json Abfrage für Watt: .Body.Data.SecondaryMeters[].P