Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?

Verfasst: Mi Jan 27, 2021 8:43 pm
von foerkede
Hallo,

Ich plane zwei openWB Ladepunkte zu installieren, jedoch sollen beide zusammen an einer bereits bestehenden 11kW Zuleitung angeschlossen werden (und über Lastenmanagement auf die 11kW begrenzt werden). Ich frage mich daher ob beide Boxen einen integrierten FI benötigen, oder ob ich mir einen sparen könnte? Falls ja, muss der FI in diesem Fall im Schaltschrank installiert werden oder kann er auch in einer der Boxen eingebaut sein?

Danke schon mal!

Re: Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?

Verfasst: Mi Jan 27, 2021 8:48 pm
von Jarry
foerkede hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 8:43 pm Hallo,

Ich plane zwei openWB Ladepunkte zu installieren, jedoch sollen beide zusammen an einer bereits bestehenden 11kW Zuleitung angeschlossen werden (und über Lastenmanagement auf die 11kW begrenzt werden). Ich frage mich daher ob beide Boxen einen integrierten FI benötigen, oder ob ich mir einen sparen könnte? Falls ja, muss der FI in diesem Fall im Schaltschrank installiert werden oder kann er auch in einer der Boxen eingebaut sein?

Danke schon mal!
Pro Ladepunkt ist eine eigene Zuleitung, eigener LS und eigener FI nötig.
Eine geteilte Zuleitung ist in der VDE0100-722 NICHT abgedeckt

Re: Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?

Verfasst: Do Jan 28, 2021 2:43 pm
von foerkede
Jarry hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 8:48 pm Pro Ladepunkt ist eine eigene Zuleitung, eigener LS und eigener FI nötig.
Okay das höre ich zum ersten Mal...
Ich bin etwas verwirrt, da es ja auch Wallboxen auf dem Markt gibt die explizit mit diesem Aufbau werben (bspw. die Easee "Laderoboter").
Außerdem hatte ich auch schon mehrere Elektriker vor Ort die mit diesem Aufbau kein Problem hatten. Was genau ist da denn die Gefahr, außer das es nicht in der Norm ist?

Re: Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?

Verfasst: Do Jan 28, 2021 4:00 pm
von Jarry
foerkede hat geschrieben: Do Jan 28, 2021 2:43 pm
Jarry hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 8:48 pm Pro Ladepunkt ist eine eigene Zuleitung, eigener LS und eigener FI nötig.
Okay das höre ich zum ersten Mal...
Ich bin etwas verwirrt, da es ja auch Wallboxen auf dem Markt gibt die explizit mit diesem Aufbau werben (bspw. die Easee "Laderoboter").
Außerdem hatte ich auch schon mehrere Elektriker vor Ort die mit diesem Aufbau kein Problem hatten. Was genau ist da denn die Gefahr, außer das es nicht in der Norm ist?
die Tatsache, dass es nicht der Norm entspricht reicht schon!
Was Easee da macht, ist IMHO nicht zulässig. aber vielleicht haben die da ein tolles Schlupfloch gefunden. Aber die VDE gibt das nicht (mehr) her. Bis letztes Jahr sah das noch anders aus. Aber die Zeiten sind vorbei.

Und, zumindest ich, werde hier keine Anleitungen posten wie du das evtl. umgehen könntest. Wenn dir ein Elektriker das macht, ist das sein Problem, jedoch hält der dann seinen Kopf dafür hin.

Was ich persönlich davon halte steht aber vielleicht auf einem anderen Blatt :)

Re: Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?

Verfasst: Fr Jan 29, 2021 10:29 am
von Amok83
Das Problem hatte ich auch und konnte/kann es nicht verstehen.
Ich glaube die VDE will erreichen, dass die Verfügbarkeit weiterer Ladepunkte nicht eingeschränkt wird, wenn einer einen Defekt aufweist.

Ich denke es gibt eine zumindest Grauzone, wenn FI und LSS in der Wallbox je Ladepunkt parallel integriert sind.
Dann braucht man aber zusätzlich noch eine Vorsicherung für den Leitungungsschutz selber, da der LSS dafür nicht wirksam ist.

Re: Zwei Boxen an einer Zuleitung - nur ein FI nötig?

Verfasst: Fr Jan 29, 2021 10:53 am
von Jarry
Amok83 hat geschrieben: Fr Jan 29, 2021 10:29 am Das Problem hatte ich auch und konnte/kann es nicht verstehen.
Ich glaube die VDE will erreichen, dass die Verfügbarkeit weiterer Ladepunkte nicht eingeschränkt wird, wenn einer einen Defekt aufweist.

Ich denke es gibt eine zumindest Grauzone, wenn FI und LSS in der Wallbox je Ladepunkt parallel integriert sind.
Dann braucht man aber zusätzlich noch eine Vorsicherung für den Leitungungsschutz selber, da der LSS dafür nicht wirksam ist.
richtig, in dem Fall könnte die Wallbox dann noch UV spielen.
Da kommt dann aber noch der Überspannungsschutz bei Kabellängen >10m ins Spiel. Der muss dann auch noch mit rein....
Wird ne schöne kompakte Box.... nicht....