Seite 19 von 25

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Do Dez 30, 2021 1:59 pm
von Andyme
Ich hab das mal versucht.
Log-Level2
Regelintervall sehr langsam
Batteriemodul ausgeschaltet
Debug.txt
(28.3 KiB) 122-mal heruntergeladen
Da scheint noch was falsch zu laufen. Vielleicht kann das jemand anderes mit Huawei auch noch testen.

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Do Dez 30, 2021 2:16 pm
von yankee
Nein, das hat den den gwünschten Erfolg gebracht. *grübel* *nochmal alles genau drüber schau*

oh man... Das Ding schreibt nicht ins Debug-Log, sondern ins "Nur PV-Log". Gut, ganz unsinnig ist die Idee natürlich nicht. Nur, dass es viele WR-Module nicht so handhaben und ich bin garnicht darauf gekommen.

Also bitte noch mal ins PV-Log schauen was es da gibt.

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Do Dez 30, 2021 2:32 pm
von Andyme
Hier noch mal das PV Log.
Debug.txt
(22.04 KiB) 113-mal heruntergeladen
Ich habe gerade gesehen, dass wenn die neue Nightly drauf ist, der Huawei Wechselrichter so gestresst ist, dass er keine Daten mehr in die Huawei Cloud liefert. Das nur als neben Bemerkung.

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Do Dez 30, 2021 2:44 pm
von yankee
Merkwürdig. Im Log sieht alles korrekt aus. Was steht bei dir wenn du auf http://DEINE_OPENWB_ADRESSE/openWB/ramdisk/wattbezug gehst? Steht da ein plausbler Wert für den Wattbezug? Wenn nicht, was dann?

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Do Dez 30, 2021 4:56 pm
von MSPtrs
Andyme hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 2:32 pm
Ich habe gerade gesehen, dass wenn die neue Nightly drauf ist, der Huawei Wechselrichter so gestresst ist, dass er keine Daten mehr in die Huawei Cloud liefert. Das nur als neben Bemerkung.
Ich denke, dass dies eher an den andauernden Wartungsarbeiten von Huawei liegt.

Das mit Wartung und Huawei ist ja immer so eine Sache :x

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Sa Jan 01, 2022 7:26 pm
von Andyme
Im aktuellen 250 Feedback hat evchap den Huawei Test auch gemacht. Das Resultat war das gleiche. Mann sieht auch bei Ihm, dass die Regulation loops ewig dauern. Das machen sie mit der alter Version nicht.
evchab hat geschrieben: Sa Jan 01, 2022 7:21 pm
Andyme hat geschrieben: Sa Jan 01, 2022 6:46 pm Könntest du den aktuellen nightly nochmal versuchen. Da wurde am Huawei Teil gearbeitet. Es fehlen aber noch Feedbacks.
Hallo,
habe mal Update auf 250er gemacht keine EVU Daten vom Huawei
Debug Log

Code: Alles auswählen

2022-01-01 20:19:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-01 20:19:29: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-01 20:19:29: **** FATAL Regulation loop needs 17 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-01 20:19:29: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-01 20:19:29: Überschuss 0; mindestens 1400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-01-01 20:19:29: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-01 20:19:29: anzahlphasen 1 (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-01 20:19:28: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-01 20:19:28: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-01 20:19:27: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-01 20:19:27: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-01 20:19:27: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-01 20:19:27: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-01 20:19:27: lla3 0	llv3 239.0	llas13  llas23  soclp1 78 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-01 20:19:27: lla2 0	llv2 239.0	llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-01 20:19:27: lla1 0	llv1 237.8	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-01 20:19:27: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Sa Jan 01, 2022 7:39 pm
von evchab
das ist der Auszug auf PV Log

Code: Alles auswählen

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, SlaveBusy)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
    str(e)) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 97, in __read_registers
    self.delegate.read_holding_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 115, in read_holding_registers
    power = self.__tcp_client.read_holding_registers(32064, ModbusDataType.INT_32, unit=self.__modbus_id) * -1
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/huawei/inverter.py", line 37, in update
    self._components[component].update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/huawei/device.py", line 69, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, SlaveBusy)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 81, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-01-01 20:33:51: PID: 1297: root: Huawei Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, SlaveBusy)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback: 

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Sa Jan 01, 2022 9:22 pm
von yankee
evchab hat geschrieben: Sa Jan 01, 2022 7:39 pm das ist der Auszug auf PV Log

Code: Alles auswählen

[..]SlaveBusy[..]
Gibt es noch was anderes, was auf den Wechselrichter zugreift?

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Sa Jan 01, 2022 9:42 pm
von evchab
nein - hoffe nicht ;-)
mein WR hat Adresse 2 - ist aber so eingestellt
Bildschirmfoto 2022-01-01 um 22.40.41.png

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Sa Jan 01, 2022 9:46 pm
von yankee
evchab hat geschrieben: Sa Jan 01, 2022 9:42 pm nein - hoffe nicht ;-)
Kannst du mit einem externen Modbus-Programm Werte vom Wechselrichter auslesen?