Seite 1 von 1

Anfängerfrage Einstellungen für PV-Laden

Verfasst: So Feb 21, 2021 9:26 am
von Markus112
Hallo,
ich habe die OpenWB Series2+ jetzt soweit konfiguriert bekommen das mir die PV Leistung angezeigt wird, ich habe aber folgendes Problem sobald ich PV Laden auswähle startet das Laden sofort mit voller Leistung selbst Nachts wenn gar kein PV Ertrag da ist. Habe ich hier was falsch eingestellt?


Gruß

Re: Anfängerfrage Einstellungen für PV-Laden

Verfasst: So Feb 21, 2021 9:34 am
von openWB
Vermutlich.
Was ist als EVU Modul gewählt?

Re: Anfängerfrage Einstellungen für PV-Laden

Verfasst: So Feb 21, 2021 9:37 am
von Markus112
Im EVU den Sunny Homemanager und im PV Modul die beiden SMA Wechselrichter

Re: Anfängerfrage Einstellungen für PV-Laden

Verfasst: So Feb 21, 2021 10:25 am
von Markus112
Fehler gefunden es war in den Einstellungen Zielladen (Beta) ein Datum in der Vergangenheit (2018) eingegeben. Darum hat er immer sofort mit 16 A losgelegt