Seite 1 von 1

Fronius EVU Modul

Verfasst: So Feb 21, 2021 2:15 pm
von DamianDM
Hallo.
Bei einem Fronius WR mit dem passenden Energymeter werden mir die Werte für Hausverbrauch und Netzeinspeisung vertauscht angezeigt, egal welche Einstellung ich in dem EVU Modul vornehme. Kann das sein dass es an der Position des Energymeters liegt? Der ist nämlich im Verbrauchszweig installiert, nicht am Einspeisepunkt; für den Fronius WR ist ja beides OK.
Kann man es irgendwie im OpenWB einstellen / umkonfigurieren?

Danke und Gruß

Re: Fronius EVU Modul

Verfasst: So Feb 21, 2021 3:29 pm
von openWB
S0 oder rs485?
Grundsätzlich sollte der Meter am einspeisepunkt sitzen wenn es ein rs485 ist.

Re: Fronius EVU Modul

Verfasst: So Feb 21, 2021 3:34 pm
von DamianDM
rs485 ist das, wurde vom Elektriker im Verbrauchszweig platziert.
Laut Fronius geht beides, am Einspeisepunkt oder im Verbrauchszweig, es wird in der Konfig eingestellt und im WR quasi "umgerechnet".

Re: Fronius EVU Modul

Verfasst: So Feb 21, 2021 3:56 pm
von openWB
Wenn du als evu Modul Fronius mit S0 wählst, geht es dann?

Re: Fronius EVU Modul

Verfasst: So Feb 21, 2021 4:03 pm
von DamianDM
Leider auch nicht. Dann wird mir Unter "Hausverbrauch" die Produktion angezeigt und unter "Netz" 0W

Re: Fronius EVU Modul

Verfasst: So Feb 21, 2021 4:07 pm
von openWB
Dann mal bitte nen Fehlerbericht senden.

Re: Fronius EVU Modul

Verfasst: So Feb 21, 2021 4:13 pm
von DamianDM
Vielen Dank!
Gerade gesendet...

Re: Fronius EVU Modul

Verfasst: Mo Mär 22, 2021 10:30 am
von DamianDM
...wollte nur Bescheid geben: Mit der neusten Version läuft die Messung mit dem SM im Verbrauchszweig einwandfrei!
Vielen Dank dafür! :)