Seite 1 von 10
Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Di Mär 02, 2021 2:38 pm
von Siggi-30
Hallo,
heute wurde bei mir die OpenWB Series + mit dem OpenWB EV-Kit installiert.
Frage 1)
Installation EV-Kit
Anschlüsse EVU-Kit "OBEN" gehen zum EVU-Zähler
Anschlüsse EVU-Kit "UNTEN" gehen zum Haus
Richtig herum?
Frage 4)
Konfiguration in Ordnung?(siehe Bild)
Frage 3)
unter welchen Namen finde ich das EVU-Kit im Netz?
Frage 4)
Hausverbrauch und Netz-Imp. bleiben auf 400W stehen. Werte ändern sich auch nicht, wenn ich einen Backofen anschalte.
Kann das sein?
DANKE!
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Di Mär 02, 2021 4:10 pm
von Siggi-30
hat sich erledigt
Frage 1)
Installation EV-Kit
War genau verkehrt herum
Frage 4)
Netz Exp: wird nun ein Wert angezeigt.
Hausverbrauch und PV ==> Wird doch nur mit PV-Kit angezeigt, richtig?
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 4:41 am
von Siggi-30
Hallo,
Irgendwie kann doch die Anzeige nicht korrekt sein.
Einspeisung Nachts 1.71 Kw und Hausverbrauch 0kw?
Kann es sein, dass das EVU Kit doch falsch angeschlossen ist?
Danke
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 5:54 am
von Jarry
Ja wird wohl so sein
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 6:02 am
von Siggi-30
Aber ich speise doch nachts nichts ein?
Verbrauch müsste doch > 0 sein.
m.M. Sind die Werte vertauscht. Kann es sein, dass hier was falsch angeschlossen wurde?
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 6:09 am
von LutzB
Wie Jarry schon meinte: vermutlich falsch herum angeschlossen.
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 6:26 am
von Siggi-30
Wir hatten gestern die drei Phasen oben/unten getauscht, da vorher überhaupt nichts bzw. Nur 400 Watt angezeigt wurden.
Also nochmal,
Unterseite geht zum Zähler
Oberseite geht zum Haus/Ladestation
Sind die Kabel vom Modbus evtl. Falsch?
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 6:45 am
von HSC
Moin,
lt. Downloadbereich stehen 2
EVU- Varianten zur Wahl,
wobei diese beiden
gegensätzlich zu verdrahten wären. 1x Zuleitung von EVU von unten, 1x von oben aufgelegt.....
@openWB:
Ist das von Euch so richtig dargestellt?
VG
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 6:45 am
von openWB
Ist falschrum, siehe:
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... hemav2.pdf
Modbus Leitungen stimmen, sonst würden gar keine Daten kommen.
Edit, ja und v2 ist hier verbaut.
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 6:46 am
von Jarry
Wenn ich mich recht erinnere (Hab nen SDM630 das letzte mal vor nem Jahr oder so verbaut) hat der die Eingänge oben. Also oben geht zum EVU-Zähler und unten zur restlichen Installation.
Wenn openWB irgendwelche gemessenen Werte anzeigt ist die RS485 Kommunikation korrekt.
[EDIT]
Möp, war natürlich genau falsch rum
. Nun stimmt es....