Seite 1 von 2
Anfänger mit letzten Fragen
Verfasst: Do Mär 11, 2021 11:58 am
von Feanor
Hallo,
ich bin kurz davor die OpenWB Standard+ zu bestellen, muss aber meinem Eli (der auch mein Solateur sein wird: SMA WR, SMA HM2.0) noch ein paar Infos mitgeben. Daher ein paar Fragen, ob ich alles richtig verstanden habe, was ich hier mir angelesen habe.
Installation:
Kabelweg werden ca. 20m Aufputz im Keller sein und von da durch die Wand in die Garage. Was sollte ich alles legen?
1. Leistung wird 22kW sein. Wenn noch irgendwann eine 2. WB kommt, reichen auch 22kW gesamt. Daher dachte ich an 5 x 6mm².
2. LAN-Kabel ist klar
3. „Steuerkabel“? Für die Wärmepumpe haben ich einen separaten Tarif und Zähler (wenn die PV installiert wird, dann wird in Kaskade geschaltet). Aktuell wird über Zeitschaltuhr ein Schütz geschaltet. Sollte die WB auch den Tarif nutzen dürften, kann es ja durchaus sein, dass in Zukunft ein RSE eingesetzt wird und die OpenWB bietet ja den entsprechenden Eingang.
Einbindung Wärmepumpe:
Es ist eine ältere Nibe, also noch kein wirkliches SG-ready, geschweige denn Modbus o.ä. Aber ich würde gerne den Verbrauch tracken und man kann immerhin über potenzialfreie Kontakte Einfluss nehmen auf die Steuerung:
4. SDM 630 + Netzwerk-Modbus Adapter + Stromversorgung für dem Adapter? Oder ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
5. Die Kontakte einfach über eine Shelly Plug und Relais schalten (so hätte ich es mit dem SMA Home Manager wohl gemacht, nur halt mit AVM Dect 200)? Oder gibt es da was Smarteres? 2 oder 3 Kontakte könnten schon relevant sein.
Noch irgendetwas, was dem Elektriker mitgeben sollte? Die machen sonst nur SMA EV Charger.
Re: Anfänger mit letzten Fragen
Verfasst: Do Mär 11, 2021 12:13 pm
von Jarry
ich empfehle dir mindestens 5x10qmm zu legen. Bedenke bitte, dass das als Dauerlast zählt. außerdem eine kleine UV in der Garage setzen, da für einen zweiten Ladepunkt eine zweite Zuleitung mit eigener Absicherung nötig ist. Die kurze Strecke zu den Ladepunkten kann man dann wieder mit 5x6qmm weitergehen
Leg 2-x Cat 7 Leitungen. Die kannste zur Not auch als Steuerleitungen hernehmen
Re: Anfänger mit letzten Fragen
Verfasst: Do Mär 11, 2021 5:06 pm
von Feanor
5 x 10mm² kann ich machen, muss dann nur sehen wie ich um die Ecke komme
Eine Unterverteilung würde ich erst in Betracht ziehen, wenn ich irgendwann wirklich eine 2. WB bräuchte. Das sehe ich in den nächsten Jahren nicht.
2 x LAN macht Sinn und ist ja kein Aufwand.
Gibt es noch Anmerkungen zur Einbindung der Wärmepumpe?
Re: Anfänger mit letzten Fragen
Verfasst: Mo Mär 15, 2021 11:32 am
von Feanor
Ok, ich habe die letzten Tage nochmal genutzt, mich in diverse Themen einzulesen. Scheint ja alles so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Wobei der passende Shelly sicherlich eleganter ist wie eine Funksteckdose mit Relais, um einen potenzialfreien Kontakt zu schalten.
Re: Anfänger mit letzten Fragen
Verfasst: Di Mär 30, 2021 9:40 am
von Feanor
Habe jetzt mal mit dem VNB Kontakt aufgenommen. Bei 22kW muss eine Schalteinrichtung (Zeitschaltuhr) eingebaut werden, bei 11kW nichts. Eigentlich reichen mir 11kW am Hausanschluss plus die Leistung der PV-Anlage (24kWp). Die 11kW am Hausanschluss kann man ja einstellen, aber wie belege ich das dem EVU gegenüber? Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das ja lediglich ein Wert in den Einstellungen. Eine generelle Drosselung der OPenWB auf 11kW möchte ich nicht, da von der PV bestimmt oft >11kW zur Verfügung steht.
Re: Anfänger mit letzten Fragen
Verfasst: Di Mär 30, 2021 11:21 am
von derNeueDet
Die erste Frage ist, ob dein Auto überhaupt einen Lader für 22kW hat. Gefördert bekommst du aktuell auch nur 11kW Lader, was aber bei der ooenWB kein Problem ist, da die Hardware auf 22kW ausgelegt ist und für die Förderung reduziert wird. Nach einem Jahr kannst du das umstellen lassen.
Der Rest wird soweit ich das weiß über das Lastmanagement eingestellt, sodass du bei genügend Leistung auf dem Dach, deinen Anschluss nicht überlastet.
Re: Anfänger mit letzten Fragen
Verfasst: Di Mär 30, 2021 2:10 pm
von Feanor
Gefördert wird über Progres-NRW, d.h. auch 22kw. Aber klar, das Auto muss es können, aber das kann sich ja über die Jahre auch ändern.
Das die OpenWB das über das Lastmanagement kann ist klar. Die Frage zielt auch eher dahin, wie man das dem VNB klar macht und belegt, da der Betreiber den Wert einfach ändern kann.
Der VNB will wohl per Zeitschaltuhr steuern, das kostet wohl nicht viel. Bei der WP habe ich das gleiche und zumindest gibt es keine jährliche Gebühr, außer halt den 2.Zähler für den WP-Tarif. D.h. im Moment tendiere ich dazu einfach die 22kW anzumelden. Der Hausanschluss soll es ohne Zusatzkosten verkraften.
Re: Anfänger mit letzten Fragen
Verfasst: Do Jul 01, 2021 8:35 pm
von Feanor
Mittlerweile ist fast alles klar, aber ein letztes Mal möchte ich nochmal die Schwarmintelligenz des Forums nutzen. Ausgangslage: 1 Openwb + 24 kWp PV, Förderung NRW erlaubt 22 kW. Wenn ich eine Steuerung durch den VNB vermeiden will, habe ich 2 Möglichkeiten:
1. Hausanschluss wird durch Lastmanagement auf max. 12 kVA begrenzt.
Vorteil: Wenn ich es eilig habe, könnte ich bei Sonne mit 22 kW (PV + Netz) laden (wenn es zukünftig das Auto mitmacht) und die PV voll nutzen.
Nachteil: Im Winter läuft die Wärmepumpe und wenn dann die Sonne nicht scheint, bleiben von den 12 kVA nicht viel für die WB. Und ich muss dem VNB erst mal das Lastmanagement erklären
2. WB auf 11 kW drosseln
Vorteil: 11 kW für die WB (PV und/oder Netz) sind unabhängig davon, was sonst noch an Verbrauch anliegt.
Nachteil: Wenn die PV > 11 kW liefert, geht es nicht ins Auto.
Welche Option sollte ich wählen? Aktuell tendiere ich zu 2., da ein EV mit 22 kW Lader noch nicht da ist.
Am liebsten wäre mir die Möglichkeit, dass die WB maximal 11 kW Netz plus PV laden kann. Aber dies scheint (noch?) nicht implementiert, wenn ich die Diskussionen richtig verfolge.
Re: Anfänger mit letzten Fragen
Verfasst: Fr Jul 02, 2021 10:41 am
von ALDI-Tuete
Beide Varianten sind ja reine Softwarekonfigurationen. Sprich: Du kannst das ja schnell ändern wenn es notwendig ist.
Ich würde Variante 2 wählen, die meisten Elektroautos können ja sowieso nicht mehr als 11 kW AC laden.
Re: Anfänger mit letzten Fragen
Verfasst: Di Jul 06, 2021 1:14 pm
von Sonnentanker
Du wirst wahrscheinlich nach Möglichkeit nur PV-Strom laden wollen, oder willst du immer auch Netzstrom beimischen?
Nur für den Mittagspeak der PV, wo sie über 11kW Überschuss erzeugt, lohnt es sich sicher nicht die 22kW Box zu nehmen.
Ich würde die 11kW-Box nehmen.