Seite 1 von 1

70%-Regelung auf 50%-Regelung umstellen

Verfasst: Do Mär 25, 2021 8:51 am
von Nakanischel
Liebes Forum,
meine PV Anlage darf leider nur 50% einspeisen und ich möchte daher an den besonders sonnigen Tagen nur den Überschuss über 50% zum Laden verwenden. Ich möchte daher gerne den Grenzwert der PV Ladeeinstellung 70%-Regelung anpassen.

Wie kann ich das erreichen?

grüße aus der Sonne!
nakanischel

Re: 70%-Regelung auf 50%-Regelung umstellen

Verfasst: Do Mär 25, 2021 9:11 am
von openWB
70% Regelung dient schlicht als gebräuchlicher Name.
Hier einfach den Wert der 50% entspricht eintragen.

Re: 70%-Regelung auf 50%-Regelung umstellen

Verfasst: Do Mär 25, 2021 9:18 am
von Nakanischel
Danke!

Ich hätte nur klicken müssen :?