Problem mit Steuerung bei PV-Laden mit 70%-Regelung
Verfasst: Di Apr 06, 2021 10:07 am
Hallo zusammen,
zuerst einmal möchte ich sagen, dass dieses Projekt echt klasse ist. Leider hatte ich zum Zeitpunkt, wo ich es entdeckt habe, meine go-e Wallbox bereits, sonst wäre es wohl eine "echte" openWB geworden. So ist es nun eine Standalone-Version.
Neben der Standalone OpenWB habe ich einen KOSTAL Wechselrichter mit BYD-Speicher und als Elektroauto einen 2020er ZOE.
Ich verwende ein einphasiges Ladekabel, mit diesem kann ich den ZOE zwischen 6 und 16A laden (ca. 1,1kW bis 3,4kW).
Die PV hat eine Leistung von 9,6kWp, die 70%-Regelung greift also bei ~6.700 kW Einspeisung.
Ich habe die erlaubte Entladung der Batterie bei Speicher-Priorität auf 100W begrenzt. Diese ist auch eingeschaltet.
Die Version der openWB ist 1.9.220 stable.
Nun zur Frage:
Ich habe ein Problem mit dem Modus PV-Laden und aktivierter 70% Option (sowohl in den Einstellungen als auch auf der Home-Seite).
Problem 1: zu hohe Ladeleistung
Oft passiert es, dass openWB direkt mit 3,4kW (also 16A) die Ladung beginnt, auch wenn die Einspeisung weniger als 6.000kW beträgt. Die Ladeleistung bleibt dann auch sehr lange unverändert und scheint sich nicht um die Einspeisung zu kümmern. Selbst wenn die Einspeisung auf 1-2kW sinkt, lädt er weiter mit 16A. Wenn ich es richtig beobachtet habe, passiert es vornehmlich dann, wenn zum Zeitpunkt der Aktivierung tatsächlich ein Überschuss von ~3,4kW besteht, weil der Speicher bereits (fast) voll ist und die Leistung dennoch > 8,5-9kW liegt, wenn die Regelung in der openWB aktiviert wird
Problem 2: zu niedrige Ladeleistung
Genauso passiert es regelmäßig (ich meine sogar immer), dass die Ladeleistung nicht erhöht wird. Wenn die 70%-Regelung aktiviert wird, wenn gerade nur ein geringer Überschuss besteht (~0,5-1,5kW, die über den 70% liegen), dann bleibt er bei diesen 6A hängen.
Das Problem könnte hier sein, dass die openWB "ausprobieren" müsste, langsam zu erhöhen, denn aus der Leistung des Wechselrichters wird es ja nicht ersichtlich, ob noch mehr geliefert werden könnte. Zur Verdeutlichung:
WR liefert 8.500 kW
Batterie ist voll
Hausverbrauch ist 850W
Dann ergibt sich ein Überschuss von ca 950W. -> openWB springt mit 6A Ladeleistung an.
Steigt nun aber die theoretische Leistung des WR auf 9,5kW, bleibt die openWB auf 6A, denn die Info ist ja nirgends vorhanden. Erst wenn der Verbrauch durch Haus oder openWB steigt, steigt auch die Leistung des WR bis zum Maximum.
Noch mal in Kürze:
(theoretische) PV-Leistung: 8500W, Gesamtverbrauch 1kW -> WR-Leistung zeigt 7700W an (70% + Verbrauch)
(theoretische) PV-Leistung: 9500W, Gesamtverbrauch 1kW -> WR-Leistung zeigt weiterhin 7700W an (70% + Verbrauch)
Ich hoffe, es gibt überhaupt eine Lösung für die Problematiken.
Viele Grüße
Marius
zuerst einmal möchte ich sagen, dass dieses Projekt echt klasse ist. Leider hatte ich zum Zeitpunkt, wo ich es entdeckt habe, meine go-e Wallbox bereits, sonst wäre es wohl eine "echte" openWB geworden. So ist es nun eine Standalone-Version.
Neben der Standalone OpenWB habe ich einen KOSTAL Wechselrichter mit BYD-Speicher und als Elektroauto einen 2020er ZOE.
Ich verwende ein einphasiges Ladekabel, mit diesem kann ich den ZOE zwischen 6 und 16A laden (ca. 1,1kW bis 3,4kW).
Die PV hat eine Leistung von 9,6kWp, die 70%-Regelung greift also bei ~6.700 kW Einspeisung.
Ich habe die erlaubte Entladung der Batterie bei Speicher-Priorität auf 100W begrenzt. Diese ist auch eingeschaltet.
Die Version der openWB ist 1.9.220 stable.
Nun zur Frage:
Ich habe ein Problem mit dem Modus PV-Laden und aktivierter 70% Option (sowohl in den Einstellungen als auch auf der Home-Seite).
Problem 1: zu hohe Ladeleistung
Oft passiert es, dass openWB direkt mit 3,4kW (also 16A) die Ladung beginnt, auch wenn die Einspeisung weniger als 6.000kW beträgt. Die Ladeleistung bleibt dann auch sehr lange unverändert und scheint sich nicht um die Einspeisung zu kümmern. Selbst wenn die Einspeisung auf 1-2kW sinkt, lädt er weiter mit 16A. Wenn ich es richtig beobachtet habe, passiert es vornehmlich dann, wenn zum Zeitpunkt der Aktivierung tatsächlich ein Überschuss von ~3,4kW besteht, weil der Speicher bereits (fast) voll ist und die Leistung dennoch > 8,5-9kW liegt, wenn die Regelung in der openWB aktiviert wird
Problem 2: zu niedrige Ladeleistung
Genauso passiert es regelmäßig (ich meine sogar immer), dass die Ladeleistung nicht erhöht wird. Wenn die 70%-Regelung aktiviert wird, wenn gerade nur ein geringer Überschuss besteht (~0,5-1,5kW, die über den 70% liegen), dann bleibt er bei diesen 6A hängen.
Das Problem könnte hier sein, dass die openWB "ausprobieren" müsste, langsam zu erhöhen, denn aus der Leistung des Wechselrichters wird es ja nicht ersichtlich, ob noch mehr geliefert werden könnte. Zur Verdeutlichung:
WR liefert 8.500 kW
Batterie ist voll
Hausverbrauch ist 850W
Dann ergibt sich ein Überschuss von ca 950W. -> openWB springt mit 6A Ladeleistung an.
Steigt nun aber die theoretische Leistung des WR auf 9,5kW, bleibt die openWB auf 6A, denn die Info ist ja nirgends vorhanden. Erst wenn der Verbrauch durch Haus oder openWB steigt, steigt auch die Leistung des WR bis zum Maximum.
Noch mal in Kürze:
(theoretische) PV-Leistung: 8500W, Gesamtverbrauch 1kW -> WR-Leistung zeigt 7700W an (70% + Verbrauch)
(theoretische) PV-Leistung: 9500W, Gesamtverbrauch 1kW -> WR-Leistung zeigt weiterhin 7700W an (70% + Verbrauch)
Ich hoffe, es gibt überhaupt eine Lösung für die Problematiken.
Viele Grüße
Marius