Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

krebs8
Beiträge: 202
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm

Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

Beitrag von krebs8 »

Ich habe bisher nur Sofort Laden genommen, aber nun auch das PV-Laden gestestet.
Dabei hat immer wieder eine der 3 Sicherungsautomaten (LSS, ABB S201 B16) ausgelöst.

Die Ladeleistung ist dabei auf über 11 kW gestiegen, da die PV-Anlage ca. 14 kW gebracht hat.
Meine Fragen dazu:
- Verträgt mein Renault Zoe II so einen "Zwischenwert"? (Kann ja mit 11 und 22 kW geladen werden. Auch mit z.B. 14 kW?)
- Sind meine Einstellungen dazu ok? Siehe Anlagen.
- Kann es auch nur diese Sicherung sein? (In dem Bereich fühlt sich die Sicherungsreihe wärmer an, mein Sohn meint es pfeift auch ganz hoch beim Laden)
Dateianhänge
Wallbox openWB Einstellung Sofortladen.jpg
Wallbox openWB Einstellung PV-Laden.jpg
Wallbox openWB Einstellung Min+PV-Laden.jpg
Wallbox openWB Eine Sicherung fällt beim Laden.jpg
Amok83
Beiträge: 666
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

Beitrag von Amok83 »

Du hast eine 22kW Version der openWB, oder?
Wieso ist die nur mit 16A (~11kW) abgesichert?
Man sieht im Graph, dass die Ladeleistung über 11kW geht und dann macht der Leitungsschutz was er soll und löst aus.
Du müsstest den maximalen Ladestrom in der openWB auf 16A begrenzen damit das nicht mehr passiert.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Dominik.S
Beiträge: 64
Registriert: Mi Nov 13, 2019 11:43 am

Re: Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

Beitrag von Dominik.S »

Wenn du die openWB mit "nur"16A (ABB S201 B16) absicherst sind maximal 11kW möglich!
(3x16Ax230V = 11.040W)

Entweder:
- die Maximale Aufnahme Softwareseitig in der OpenWB begrenzen!
oder
- deine Verkabelung und Sicherungen für 32A austauschen!

MfG
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM

VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
krebs8
Beiträge: 202
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm

Re: Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

Beitrag von krebs8 »

Danke schonmal.

Ich denke, das ist eine 11kW-Version, die man (wg. Förderung erst nach 1 Jahr) auf 22 kW umstellen kann.
Meine Zuleitung ist momentan aber 5x2,5 mm², Hausanschluss auch nur 3x35A.
Da beides erst mal so bleiben soll/muß, dürfte das heißen, daß max. 11 kW geht?

Wo begrenze ich nun "die maximale Aufnahme softwareseitig in der OpenWB"?

Sind meine Einstellungen (siehe Bilder) nun richtig?
(Da sehe ich auch nur max. 16A)
Zuletzt geändert von krebs8 am Di Apr 27, 2021 9:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1936
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

Beitrag von mrinas »

Den Ladestrom kannst Du in Ladeeinstellungen > Übergreifende Einstellungen auf 16A begrenzen.
korrekt, Du wirst mit nur max. 11kW laden können.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
krebs8
Beiträge: 202
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm

Re: Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

Beitrag von krebs8 »

Ah, danke. War tatsächlich auf 32A, siehe Bild.

- Passen denn alle anderen Einstellungen? (Bilder oben)
- Und die Wärme und das Fiepen ist ok?
- Wäre alles schon für 22kW ausgerichtet: Verträgt mein Renault Zoe II so einen "Zwischenwert" wie z.B. 14 kW? (Kann ja mit 11 und 22 kW geladen werden.)
Dateianhänge
Wallbox openWB Einstellung Laden übergreifend.jpg
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1936
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

Beitrag von mrinas »

Die Sicherung wird bei Belastung warm, das ist richtig so.
Sicherungsautomaten haben immer zwei Auslöser, einen magnetisches für schnelle Reaktion bei Kurzschluss uns einen thermischen welcher bei geringfügiger Überschreitung des Nennstroms nach einiger Zeit auslöst. Hohe Last auf der Sicherung führt dann zu einer Erwärmung des Automats, das passt.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
krebs8
Beiträge: 202
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm

Re: Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

Beitrag von krebs8 »

Ok.
- Passen denn alle anderen Einstellungen? (Bilder oben)
- Und das Fiepen ist ok?
- Wäre alles schon für 22kW ausgerichtet: Verträgt mein Renault Zoe II so einen "Zwischenwert" wie z.B. 14 kW? (Kann ja mit "11 und 22 kW" geladen werden.)
Jarry
Beiträge: 1513
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

Beitrag von Jarry »

also, die/der Zoe kann natürlich alles zwischen 6(8)-32A
Aber zwei Anmerkunegn:
1. hast du wirklich die KfW Version bestellt? Weil dann sollte die EVSE dadrin fest auf 16A Maximalstrom begrenzt sein. Da kannst du dann in der Software einstellen was du willst, sie würde nicht mehr freigeben.
2. 2,5qmm ist selbst für 11kW Dauerlast eigentlich etwas schwach bemessen (Jaja, theoretisch ist das alles gut....). Hätte ICH so nicht installiert oder für unterschrieben.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Amok83
Beiträge: 666
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: Sicherung fliegt, WB-Einstellungen ok?

Beitrag von Amok83 »

Das Fiepen kommt wahrscheinlich von der ZOE.
Ich hab schon mehrfach davon gehört und gelesen, dass ZOEs beim Laden diverse Elektroinstallationen (bis hin zur Mikrowelle) zum "Singen" bringen. :lol:
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT