Seite 1 von 1

NRGkick lädt über PV-Ertrag trotz „PV-Laden“-Modus

Verfasst: Mo Mai 10, 2021 4:10 pm
von Nickbig
openWB Standalone auf RaspBerry Pi - Selbstinstallation
openWB Version: 1.9.231
SolarEdge SE15K
NRGkick 32A mit NRGkick Connect

+++

Hallo zusammen,

Ich beobachte, dass openWB die Ladeleistung teilweise nicht oder nur stark verzögert an den PV-Ertrag anpasst.
Das NRGkick Modul kann zwischen 6A und 32A regeln. Trotz geringem Ertrag (siehe Screen) wir mit 7A geladen und somit Energie aus dem Speicher genutzt. In den Einstellungen ist hinterlegt, dass eigentlich sogar 200 Watt Reserve berücksichtigt werden sollten.

Ist das Verhalten normal oder handelt es sich hier um einen Bug?
Danke für eure Unterstützung!

Re: NRGkick lädt über PV-Ertrag trotz „PV-Laden“-Modus

Verfasst: Mo Mai 10, 2021 5:12 pm
von Nickbig
Könnte eventuell am Regelmodus „Bezug“ liegen.
Teste es erneut mit Regelmodus „Einspeisung“ - sobald die Sonne wieder scheint ;)

Re: NRGkick lädt über PV-Ertrag trotz „PV-Laden“-Modus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 7:49 am
von Nickbig
Lag wirklich am Modus „Bezug“. Im Modus „Einspeisung“ läuft es, wie es soll.