FI der PV springt raus
Verfasst: Mi Mai 12, 2021 9:59 am
von ctheuring
Moin,
- PV ist E3DC mit FI Typ A
- EV Renault Zoe R90
- Anschluß openWB von Elektro-Meister
- openWB im Modus PV-Laden (3-phasig), in dem beschriebenen Fall zuletzt mit 1,67 kWh 3-phasig
- Sonne weg, jetzt sollte das PV-Laden einfach aufhören, sprich auf 0 gehen
statt dessen fliegt aber der FI der E3DC raus
- der vom Hausanschluß ... nicht immer aber immer öfter
Software-Einstellung was falsch?
Software-Problem (Fehler)?
Hardware laut Anweisung alles OK -> Haus-FI Typ A, openWB-FI Typ B
oder doch Hardware-Problem?
Christoph Theuring
P.S.
sollte/muss nach FI wieder réin der Ladestecker Typ2 gezogen und neu verbunden werden?
Ladestatus steht nach FI-rein auf STOP
Re: FI der PV springt raus
Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:08 am
von HSC
Frage: War die oWB bei Auslösung des FI Typ A des Hauses auch stromlos?
Wenn ja, geht sie nach Neustart auf "Stop", wenn im Menü so konfiguriert
VG
Re: FI der PV springt raus
Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:16 am
von zimberg44
Fliegt der FI auch, wenn mit weniger als 3x14A geladen wird?
Re: FI der PV springt raus
Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:19 am
von HSC
....und wenn ja, dann Grüsse an den Elektriker, der besser was anderes machen sollte. Denn, wenn die oWB wegen der Auslösung des Haus- FI stromlos war, bedeutet das, dass die oWB mit integriertem/ vorgeschalteten FI Typ B "verbotener" Weise hinter dem Typ A betrieben wird.
VG
Re: FI der PV springt raus
Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:24 am
von Amok83
Irgendwas passt nicht. 3 phasig hat eine Mindestladeleistung von 3 Phasen * 230 Volt * 6 Ampere = 4140Watt bzw. ~4,1 kW.
Die Zoes laden in der Regel erst ab 8 oder 10A, also ~5,5kW bis 6,9kW.
Es ist nicht möglich, dass du mit 1,7kW (ohne h) 3phasig lädst.
Ist eventuell die automatische Phasenumschaltung aktiv?
Hängt der FI-B der openWB hinter dem FI-A der PV oder parallel dazu?
Re: FI der PV springt raus
Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:27 am
von ctheuring
HSC hat geschrieben: ↑Mi Mai 12, 2021 10:08 am
Frage: War die oWB bei Auslösung des FI Typ A des Hauses auch stromlos?
Wenn ja, geht sie nach Neustart auf "Stop", wenn im Menü so konfiguriert
VG
ja - openWB war aus
ja - nach FI rein startete die openWB wieder und stand auf STOP
Re: FI der PV springt raus
Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:28 am
von ctheuring
zimberg44 hat geschrieben: ↑Mi Mai 12, 2021 10:16 am
Fliegt der FI auch, wenn mit weniger als 3x14A geladen wird?
heh ...? sie lädt mit 1,67 kW 3-phasig mit 7 A
max. lädt die mit ca. 4kw bei 3-phasig 9A
Eingestellt als mindest. ist 7 A
Re: FI der PV springt raus
Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:29 am
von ctheuring
Amok83 hat geschrieben: ↑Mi Mai 12, 2021 10:24 am
Irgendwas passt nicht. 3 phasig hat eine Mindestladeleistung von 3 Phasen * 230 Volt * 6 Ampere = 4140Watt bzw. ~4,1 kW.
Die Zoes laden in der Regel erst ab 8 oder 10A, also ~5,5kW bis 6,9kW.
Es ist nicht möglich, dass du mit 1,7kW (ohne h) 3phasig lädst.
Ist eventuell die automatische Phasenumschaltung aktiv?
Hängt der FI-B der openWB hinter dem FI-A der PV oder parallel dazu?
nein - keine Pasenumschaltung - steht ja auch deutlich unübersehbar überall im Forum, das man das bei einer Zoe nicht machen sollte
Re: FI der PV springt raus
Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:32 am
von openWB
Stell die Minimalstromstärke mal auf 8, zum Test besser auf 12 A.
Tritt das Problem das der FI auslöst dann immer noch auf?
Re: FI der PV springt raus
Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:34 am
von ctheuring
HSC hat geschrieben: ↑Mi Mai 12, 2021 10:19 am
....und wenn ja, dann Grüsse an den Elektriker, der besser was anderes machen sollte. Denn, wenn die oWB wegen der Auslösung des Haus- FI stromlos war, bedeutet das, dass die oWB mit integriertem/ vorgeschalteten FI Typ B "verbotener" Weise hinter dem Typ A betrieben wird.
VG
da wäre ich vorsichtig - der hat vielleicht mehr Ahnung als du.
Wieso die obenWB mit integriertem FI "verbotener Weise" hinter einem Typ A betrieben wird, verstehe ich nicht - warum ist das verboten?
Der Typ A sichert die Leitung BIS zur openWB (z.B. wenn einer in das (Hausverkabeliung oder Erd-)Kabel reinbohrt
Der FI der openWB sichert Fehler zwischen openWB und Auto ab
Es wäre also eher "verboten" keine FI zwischen HAusverteilung und openWB zu haben.