Seite 1 von 1
MQTT Werte
Verfasst: Do Mai 27, 2021 11:24 am
von -otto-
Ich habe mal eine klein Frage.
Sind die Werte
openWB/set/houseBattery/WhImported Geladene Energie in Wh, float, nur positiv
openWB/set/houseBattery/WhExported Entladene Energie in Wh, float, nur positiv
absolut Zähler oder Tages Zähler ?
Gruß
Re: MQTT Werte
Verfasst: Do Mai 27, 2021 1:10 pm
von LutzB
Das müssen absolute Zählerstände sein.
Re: MQTT Werte
Verfasst: Di Aug 03, 2021 8:31 am
von Hutzelmaennle
Hallo, ich hole die Frage nochmal hoch, und zwar bzgl. der Topics
openWB/set/pv/1/WhCounter
openWB/set/evu/WhImported
openWB/set/evu/WhExported
Sind hier ebenfalls die Absolutwerte zu übergeben oder die Tageswerte?
Danke & viele Grüße
Hutzelmaennle
Re: MQTT Werte
Verfasst: Di Aug 03, 2021 10:24 am
von LutzB
Es sind immer die absoluten Zählerstände. Tageswerte werden intern errechnet.
Re: MQTT Werte
Verfasst: Di Aug 03, 2021 10:55 am
von Hutzelmaennle
Vielen Dank, @LutzB! Dann werde ich die ersten korrekten Werte im openWB-Dashboard wohl erst morgen sehen
Ansonsten bin ich jetzt stolz es geschafft zu haben, über die solaranzeige die Werte aus meinem AlphaESS T10 per MQTT erfolgreich in die openWB rüberzuschaufeln!
Viele Grüße
Hutzelmaennle
Re: MQTT Werte
Verfasst: Di Aug 03, 2021 11:19 am
von Hutzelmaennle
Hallo,
jetzt habe ich doch noch zwei Fragen:
So wie ich das verstehe, sind mit den
openWB/set/evu/APhase1 bis 3
die Ströme am EVU-Übergabepunkt des Hausanschlusses gemeint.
Der AlphaESS T10 liefert keine direkt gemessenen Spannungen und Ströme am EVU-Hausanschluss. Er liefert nur die Leistungen pro Phase.
Desweiteren liefert er die internen Spannungen am Wechselrichter (bei denen ich jetzt mal davon ausgehe dass sie sich nicht von denen am Hausanschluss unterscheiden sollten, da ich keine nennenswerte Impedanz dazwischen erwarten würde).
Aus diesen beiden Werten berechne ich nun die Ströme am Hausanschluss.
Ist das korrekt so?
Desweiteren bleiben in der Status-Anzeige unter "EVU" die Werte "Leistung [W]" auf 0 stehen. Ich hätte damit gerechnet, dass die openWB diese berechnet, denn per MQTT kann ich diese ja nicht übergeben?
Herzlichen Dank nochmal für jede Hilfe!
Hutzelmaennle
Re: MQTT Werte
Verfasst: Di Aug 03, 2021 12:25 pm
von LutzB
Die Berechnung der Stöme kannst Du so machen. Das sollten wirklich nur minimalste Differenzen bei den Spannungen sein und kann getrost vernachlässigt werden.
Die Leistungen der einzelnen Phasen können optional von den EVU-Modulen ermittelt werden, haben jedoch für openWB keinerlei Relevanz. Daher werden die intern auch nicht errechnet. die MQTT-Module sind derzeit auf die relevanten Daten beschränkt, daher kannst Du das so nicht setzen. Es betrifft aber lediglich die Anzeige im Status und hat sonst keine Auswirkungen.
Re: MQTT Werte
Verfasst: Di Aug 03, 2021 12:34 pm
von Hutzelmaennle
perfekt, danke sehr @LutzB!
VIele Grüße
Hutzelmaennle
Re: MQTT Werte
Verfasst: Do Okt 06, 2022 7:33 am
von andlem
Erst einmal Entschuldigung, dass ich auf einen so alten Thread noch antworte. Ich bin zufällig darüber gestolpert.
IMHO ist es nicht richtig, aus Wirkleistung und Spannung direkt durch Division den Strom zu berechnen, weil Wirkleistung = Spannung * Strom * Leistungsfaktor. Der Leistungsfaktor ist aber nicht bekannt. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Strom zu klein berechnet wird, wenn, wie vorgeschlagen, Wirkleistung durch Spannung dividiert wird.
Re: MQTT Werte
Verfasst: Do Okt 06, 2022 8:30 am
von aiole
"Nicht richtig" würde ich nicht sagen - es wird ein Näherungswert berechnet, der recht gut mit der Realität übereinstimmt, da die Leistungsfaktoren meist nahe 1 liegen (außer man verwendet Chamäleonlader im niedrigen Ampere-Bereich, wo Blindleistung überwiegt).
Deswegen wird hier ja auch von "minimalen Differenzen" gesprochen.
viewtopic.php?p=40555#p40555