PV-Laden -Einstellung - bevor Wirkleistung über 70% abregelt

Anderl83
Beiträge: 55
Registriert: Di Okt 27, 2020 2:35 pm

PV-Laden -Einstellung - bevor Wirkleistung über 70% abregelt

Beitrag von Anderl83 »

Hallo Leute,

wir haben seit einer Woche 2 OpenWB Custom die beide zusammen mit max 11KW laden dürfen.

Einen Master, einen Slave.

Unsere PV Anlage 19,47 kwp ohne separaten Speicher.

Mich würde interessieren, wie man es aktuell bei tollem Wetter vermeiden kann, sollte über 70% Strom produziert werden das dieses dann abgekappt wird?
Was muss ich dafür in der WebUi einstellen um dies zu vermeiden?

Hier meine aktuellen Einstellungen für PV- und Min+PV-Laden:

Regelmodus: Einspeisung
Einschaltschwelleg : 100
Einschaltverzögerung: 10
Abschaltschwelle: 5
Abschaltverzögerung: 60
Mindeststromstärke LP1: 6A
LP2: 6A
70%-Regelung: eingeschaltet
70%-Regelung: 12500W

Einstellungen für Min+PV-Laden
Mindeststromstärke : 6A

Was genau muss man unter Min+PV-Laden verstehen und auch wenn die Einstellung bei PV-Laden identisch ist?

Danke für sämtliche Tipps
Zuletzt geändert von Anderl83 am So Feb 27, 2022 9:36 am, insgesamt 1-mal geändert.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Laden -Einstellung - bevor Wirkleistung über 70% abregelt

Beitrag von HSC »

Bei Deiner Leistung würde ich die Schwelle mit 70 % Deiner kWp minus (3x 230 W) = ca. 700 -1000 W setzen, also irgendwo bei 12.500 -12.800 W oder auch etwas niedriger, um einen sicheren Start hinzubekommen.
Siehe auch hier, vlt. hilft es schon weiter:
viewtopic.php?p=35529#p35529
VG
JSAnyone
Beiträge: 291
Registriert: Fr Jun 05, 2020 5:56 pm

Re: PV-Laden -Einstellung - bevor Wirkleistung über 70% abregelt

Beitrag von JSAnyone »

Hast du überhaupt weiche Abregelung? Mit 70% hart funktioniert das ganze nicht
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Laden -Einstellung - bevor Wirkleistung über 70% abregelt

Beitrag von HSC »

JSAnyone hat geschrieben: Di Jun 01, 2021 1:07 pm Hast du überhaupt weiche Abregelung? Mit 70% hart funktioniert das ganze nicht
Richtig, eine Messung am Hausanschluss hatte ich vorausgesetzt.....
Anderl83
Beiträge: 55
Registriert: Di Okt 27, 2020 2:35 pm

Re: PV-Laden -Einstellung - bevor Wirkleistung über 70% abregelt

Beitrag von Anderl83 »

Danke für die Unterstützung. Ich gehe von weich aus da Im SMA Tripower 20000 70 Prozent hinterlegt sind.
Sunny Home Manager 2.0 ist auch dabei. Ebenso ein Ertragszähler.

@HSC meinst du 12500 bei 70 Prozent Regelung eintragen?
Die anderen Werte so belassen?

Sorry ich verstehe die einzelnen Punkte nicht ganz auch wenn da jeweils Infos sind. Gibt es da Beispiele für?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV-Laden -Einstellung - bevor Wirkleistung über 70% abregelt

Beitrag von HSC »

Ja, richtig 12.500 W. Die anderen Werte waren für mich so ok.
Es ist schwierig, die einzelnen Punkte zu erläutern. Die verwendeten PV- Anlagen sind zu unterschiedlich, manche mit, manche ohne Speicher. Es kommt noch das eigene Nutzungsverhalten dazu. Dazu kommen noch unterschiedlichste EV oder Hybride. Manche vertragen Umschaltungen, manche überhaupt nicht. Es ist halt nicht so einfach,
Du kommst daher nicht dran vorbei, Deine besten Varianten für Sommer und Winter oder die Übergangszeit selbst auszutesten.

Unter reinem PV- Laden versteht man, das nur der Überschuss aus PV (PV- Erzeugung minus Hausverbrauch) maximalst ins EV geladen werden. Der Bezug aus dem Netz findet dafür nicht statt.
Mit Min +PV wird das EV grundsätzlich mit Min. von einstellbaren x A geladen, auch wenn nicht genügend PV z. V. steht, notfalls auch aus dem Netz. Ist der Überschuss größer als "Min" wird auch mehr geladen (analog PV- Laden).
Bei Sofort- Laden wird mit einstellbaren x A geladen, egal woher ( Netz und/ oder PV)
Anderl83
Beiträge: 55
Registriert: Di Okt 27, 2020 2:35 pm

Re: PV-Laden -Einstellung - bevor Wirkleistung über 70% abregelt

Beitrag von Anderl83 »

Moin,

kann bitte nochmal jemand über meine angepassten Einstellungen aus dem ersten Beitrag drüber schauen ob so ok. Bin mir bei zB EInschaltschwelle nicht mehr sicher ob 100 nicht zu niederig.


Danke.
Anderl83
Beiträge: 55
Registriert: Di Okt 27, 2020 2:35 pm

Re: PV-Laden -Einstellung - bevor Wirkleistung über 70% abregelt

Beitrag von Anderl83 »

keiner einen Rat? :D
AnDaL
Beiträge: 190
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: PV-Laden -Einstellung - bevor Wirkleistung über 70% abregelt

Beitrag von AnDaL »

Anderl83 hat geschrieben: Mo Feb 28, 2022 10:51 am keiner einen Rat? :D
Hallo Anderl83,

hast Du es nun mit deinen beschriebenen Einstellungen schon versucht? Heute war schönes Wetter, bist Du über die 70% gekommen? So wie HSC schon geschrieben müsste das passen. PV-Laden und 70% Regelung eingeschaltet?

Deine Einschaltschwelle mit 100 Watt finde ich pers. etwas niedrig, bei mir steht sie auf 1000. Ich denke da hat man mehr Puffer. Ist aber wahrscheinlich Geschmacksache.
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.4-Beta.3: 2024-05-08 11:26:44 +0200 [a6d16f808] Master

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: Kona Generation 2022 39,2 kWh