Seite 1 von 5
Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Verfasst: Mi Jun 02, 2021 9:53 am
von Bayek
Ich betreibe einen KOSTAL Piko 12 mit Smart Energy Meter. In openWB habe ich als PV-Modul 1 "Piko" mit der zugehörigen IP-Adresse eingetragen. Als Strombezugsmessmodul wurde "Kostal Piko mit Energy Meter" ausgewählt.
Ich habe vor einigen Tagen festgestellt, dass die Anzeige des Eigenverbrauchs falsch ist. Es werden immer nur entweder 15 W oder 0 W angezeigt.
Noch kurioser ist die Anzeige der Einspeiseleistung ("Netz Exp"). Diese ist immer etwas höher als die PV-Leistung und entspricht genau der Leistung, die am Eingang des Wechselrichters anliegt.
Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es anfangs mit dieser Konfiguration funktioniert hat, die Werte für die Erzeugung, die Einspeisung und auch den Eigenverbrauch im Dashboard korrekt angezeigt zu bekommen. Ich hatte dann aber mehrere Wochen nicht mehr so genau hingesehen und erst vor ein paar Tagen wieder hineingeschaut. Daher weiß ich auch nicht, ob/welche Updates oder Änderungen an den Einstellungen dies ausgelöst haben könnten.
Habe ich etwas falsch konfiguriert? Oder stimmt etwas mit den Konnektoren von openWB nicht mehr?
openWB-Firmware ist neueste Stable-Version (1.9.220)
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Verfasst: Mi Jun 02, 2021 10:14 am
von Amok83
Ist das KSEM per RS485 mit dem Piko verbunden oder hängt es nur im Netzwerk?
Falls es nicht per RS485 verbunden ist, dann musst du als EVU Modul nur Kostal Smart Energymeter wählen (ohne Piko) und die IP des KSEMs eingeben.
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Verfasst: Mi Jun 02, 2021 10:22 am
von Bayek
Danke! Das scheint es gewesen zu sein.
Man sollte dann aber wohl besser die Beschriftung "Kostal Piko mit Energy Meter" ändern, denn einen KOSTAL Piko (ohne IQ, MP Plus) kann man nur über Netzwerk anbinden, nicht über RS485.
Korrekt müsste es dann ja heißen "Kostal Piko IQ, MP plus mit Energy Meter". Oder ""Kostal Piko mit Energy Meter über RS485".
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Verfasst: Mi Jun 02, 2021 11:53 am
von Amok83
Stimmt, jetzt wo du es sagst kann man das KSEM gar nicht per RS485 mit dem Piko verbinden.
Ich habe ja selber einen, und müsste das eigentlich wissen.
Was ich im Kopf hatte war der Plenticore. Da gibt es beide Varianten.
Der Piko IQ ist von der Schnittstelle her dann auch wie ein Plenticore.
Egal, Hauptsache es läuft jetzt korrekt.
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Verfasst: Do Jun 10, 2021 8:57 am
von ciebi
Guten Morgen zusammen,
habe 2 WR Kostal Plenticore und beide am KSEM angeschlossen.
Immer wenn die WB liefert geht der Eigenverbrauch auf NULL.
Habe beide WR in PV Modul 1 eingetragen, im ersten PV Modul Kostal Plenticore.
TCP ist aktiviert und IP Adressen sind jeweils eingetragen.
Was mache ich falsch ??
Vielen dank
Beste Grüße
Rainer
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Verfasst: Do Jun 10, 2021 9:33 am
von HSC
Was ist als EVU konfiguriert?
Welche WB/ SW?
Stimmen in openWB ohne EV- Ladung alle angezeigten Werte aus Erzeugung, Hausverbrauch und Einspeisung bzw. sind diese plausibel? Ggf. Direktvergleich mit KSEM und/ oder WR- Anzeigen.
Speicher vorhanden?
Gut wäre immer auch ein Screenshot der Starseite...
Edit: Sind die beiden plenticore nur über Netzwerk mit KSEM verbunden? Oder ggf. einer oder beide auch per Modbus-?
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Verfasst: Do Jun 10, 2021 11:30 am
von ciebi
Danke für die schnelle Antwort:
1. Plenticore EM300
Pos. 1
Glättung aus
2. openWB series2 standard+ ZOE Lader
3. Wenn PV Laden aus stimmten der Hausverbrauch, ebenso WR.
4. Kein Speicher
5. Beide WR sind über Netzwerk mit KSEM Verbunden, keiner über Modus. TCP ist aktiviert.
Grüße rainer
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Verfasst: Do Jun 10, 2021 11:33 am
von HSC
Aus der Ferne: am EVU Pos. 2! Einspeisung....
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Verfasst: Do Jun 10, 2021 11:36 am
von Amok83
Klingt eher als wäre der KSEM als Messung Hausverbrauch und nicht als Messung Netzanschlusspunkt verbaut.
Hast du mal die Einbauposition umkonfiguriert in der openWB und probiert was dann passiert?
Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter
Verfasst: Do Jun 10, 2021 11:37 am
von HSC
...und bei plenticore nur über NW, muss glaube ich nur KSEM/ EM300 ausgewählt werden.