Seite 1 von 2
Lastmanagement Einstellung/Regelverhalten bei 7x Standalone
Verfasst: Do Jun 03, 2021 3:25 pm
von pv-fan
Hallo,
Wie würdet Ihr an jeder Box die Eingriffsgrenzen vom Lastmngt. einstellen, so dass ein sinnvolles Reduzieren und wieder Hochfahren darstellbar ist?
Eckdaten:
- Dauerlast max. 50A (Vorgabe Stadtwerke)
- 7x standard+ als Standalone konfiguriert (verschiedene Besitzer und jeweils eigene Zähler), jedoch alle Boxen im selben LAN
- 11kw pro Box, später 22kw
- Lovato Lmngt.
Ich habe es noch nicht testen können, gehe aber davon aus, dass an jeder Box lieber nicht der gleiche Wert stehen sollte? Würde vermuten dass dadurch alle gleichzeitig runterfahren auf Minimalstrom und ebenso schlagartig wieder hochfahren, somit eine Art loop entsteht?
Gruss
Sebastian
Re: Lastmanagement Einstellung/Regelverhalten bei 7x Standalone
Verfasst: So Jun 06, 2021 10:20 am
von pv-fan
Keiner eine Idee oder Erfahrungen mit größeren Installationen?
Im Prinzip brauche ich ein (intelligent ausgeartetes) Loadsharing für alle Beteiligten im Haus, sobald wir an die Grenze vom Hausanschluss kommen.
Das sollte aber kein pauschales runterregeln auf 6A/ Phase sein, denn dann wird wieder sehr viel Anschlussleistung unnötig verschenkt und die Autos werden ewig nicht voll.
Re: Lastmanagement Einstellung/Regelverhalten bei 7x Standalone
Verfasst: So Jun 06, 2021 10:36 am
von JSAnyone
Warum willst du die Boxen jeweils einzeln konfigurieren?
Re: Lastmanagement Einstellung/Regelverhalten bei 7x Standalone
Verfasst: So Jun 06, 2021 10:39 am
von JSAnyone
Ansonsten gibt’s noch das:
https://yourcharge.eu/
Die sind aber eher auf noch größere Projekte ausgelegt glaub ich
Re: Lastmanagement Einstellung/Regelverhalten bei 7x Standalone
Verfasst: So Jun 06, 2021 12:09 pm
von Gero
Aktuell sind die Einstellungsmöglichkeiten bei der openWB eher je Installation denn je Ladepunkt. Dieses Jahr soll aber die openWB 2.0 erscheinen, bei der dann die Einstellungen auf Ladepunkt-Ebene sind:
viewtopic.php?f=3&t=3170
Re: Lastmanagement Einstellung/Regelverhalten bei 7x Standalone
Verfasst: So Jun 06, 2021 8:45 pm
von pv-fan
JSAnyone hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 10:36 am
Warum willst du die Boxen jeweils einzeln konfigurieren?
Weil jeder Nutzer seine Box und Ladeeinstellungen selbst konfigurieren darf.
Oder geht das auch auf eine andere Art?
Tja dann hoffen wir mal auf die 2.0er...
Re: Lastmanagement Einstellung/Regelverhalten bei 7x Standalone
Verfasst: So Jun 06, 2021 9:34 pm
von JSAnyone
pv-fan hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 8:45 pm
Weil jeder Nutzer seine Box und Ladeeinstellungen selbst konfigurieren darf.
Okay, das macht natürlich Sinn. Wobei so mancher Nutzer bestimmt von den Einstellungsmöglichkeiten der OpenWB überfordert wäre.
pv-fan hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 8:45 pm
Tja dann hoffen wir mal auf die 2.0er...
Oder tatsächlich YourCharge. Gabs auch hier mal einen Thread:
viewtopic.php?f=4&t=3130
Ich finde das klingt sehr vielversprechend: Zentrales Lastmanagement, aber Nutzer haben eigene Einstellmöglichkeiten. Anfragen kostet ja nix, vielleicht machen die ja auch kleinere Systeme.
Re: Lastmanagement Einstellung/Regelverhalten bei 7x Standalone
Verfasst: Mo Jun 07, 2021 4:45 am
von Jarry
also mit 2.x wird da sicher mehr gehen.
eine zwischen frage noch. PV-Anlagen sind denke ich mal keine vorhanden für die einzelnen Nutzer?
Dann würden wir ja eh hauptsächlich über "Sofortladen" reden. Also ginge das eigentlich jetzt schon recht Problemarm.
Mit 2.0 wäre dann auch granularere Einstellmöglichkeiten für Nacht-, Ziel- und andere Lademodi machbar.
Im Moment würde ich die 7 LP einfach fest auf Sofortladen einstellen und das Lastmanagement seinen Job erledigen lassen.
Re: Lastmanagement Einstellung/Regelverhalten bei 7x Standalone
Verfasst: Mo Jun 07, 2021 10:42 pm
von pv-fan
PV habe nur ich an meinen 2 openwbs - alle anderen nicht.
D.h. die Laden nur in "Sofortladen". Die Idee war eben, dass die Zusatzfunktionen für jeden erhalten bleiben...
Dann schaue ich mir das mit den LP mal testweise an...
Wäre das dann Loadsharing über alle LP? Soweit ich weiß geht das doch nur mit 2 Ladepunkten, wovon einer der Master ist?
Re: Lastmanagement Einstellung/Regelverhalten bei 7x Standalone
Verfasst: Di Jun 08, 2021 5:17 am
von Jarry
pv-fan hat geschrieben: ↑Mo Jun 07, 2021 10:42 pm
PV habe nur ich an meinen 2 openwbs - alle anderen nicht.
D.h. die Laden nur in "Sofortladen". Die Idee war eben, dass die Zusatzfunktionen für jeden erhalten bleiben...
Dann schaue ich mir das mit den LP mal testweise an...
Wäre das dann Loadsharing über alle LP? Soweit ich weiß geht das doch nur mit 2 Ladepunkten, wovon einer der Master ist?
Naja, in diesem Fall würde ICH:
die eigenen Ladepunkte als eigene Instanz laufen lassen.
Ale anderen (also die ohne PV) fest auf "Sofortladen" stellen. Nachtladen und Co. macht bei Sofortladen ja keinen Sinn. Wenn dort auch keine PV gewünscht ist, kannst du eigentlich auch 1p3p weglassen (Also auf die Standard ohne + gehen) Aber das ist dann nur eine Kostenfrage.
Nun kannst du beide Setups (die mit und die ohne PV) mit dem gleichen EVU-Kit (oder wo auch immer die EVU-Daten herkommen) das Lastmanagement auf die maximale EVU Leistung (Die 50A pro Phase) regeln lassen. Klar, ist immernoch nicht optimal, aber so kannst du wenigstens deinen Überschuss verwenden wenn niemand sonst lädt. Oder ein zweites EVU-Kit noch dazwischen zu bauen (Um den PV-Überschuss auch dann zu verladen wenn andere Laden wollen).... Ist gerade schlecht zu beschreiben... Vielleicht finde ich nachher mal etwas Zeit um eine Zeichnung zu erstellen.
Mit 2.0 wird es aber sicherlich einfacher