Seite 1 von 1

SDM630 Modbus an LP2 o.LP3

Verfasst: Do Jun 20, 2019 6:07 pm
von Thomas
Hallo,
ein SDM630 läuft einwandfrei per Modbus an LP1 mit der EVSD DIN (Version 12), wird beides an den LP2 oder 3 konfiguriert klappt es nur mit der EVSD, nicht mit dem Zähler, die Konfiguration ist OK (v.1.5 sable), auch ein reboot half nicht.

Re: SDM630 Modbus an LP2 o.LP3

Verfasst: Do Jun 20, 2019 6:26 pm
von openWB
Fehlermeldung?
Debug Daten?

Re: SDM630 Modbus an LP2 o.LP3

Verfasst: Fr Jun 21, 2019 8:30 pm
von Thomas
Fehlermeldung gibt es keine, die Werte sind alle auf "0", ein debug log ist gesendet, Vorgehen war: die Addr. des SDM630 war in LP1 eingetragen: Werte wurden angezeigt, dann wurden diese Addr. in LP2 eingetragen, dabei bekam LP1 eine andere Addr.; reboot. In LP2 wurden keine Werte angezeigt.

Re: SDM630 Modbus an LP2 o.LP3

Verfasst: Fr Jun 21, 2019 8:45 pm
von openWB
Interessant bei deinen Debug Daten ist das das Log selber fehlt.

Davon ab, LP1 SDM ID 2, an LP2 dann 102.
Heißt du hast 2x SDM630?
Hast du die Kabel mal getauscht um den SDM auszuschließen?
Nicht das da etwas nicht stimmt oder die Config falsch ist.