openwb lädt laut Oberfläche nur mit 1W

Verfasst: Sa Jun 26, 2021 4:46 am
von kretschiii
Hallo zusammen,

seit gestern haben wir endlich unser E-Auto erhalten. Die erste Ladung an der heimischen Wallbox war ein wenig hakelig und hat etwas gedauert. Und irgendwie stimmt etwas nicht: Wenn die Ladung startet, steigt laut Weboberfläche der Wallbox der Hausverbrauch aber die Ladung selbst wird IMMER mit 1W angegeben (auch wenn nicht geladen wird). Woran kann dies liegen?

openWB Version? 1.9.244
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) Series 2 Custom
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) Nein
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI)

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Q-Cells, Kostal Plenticore
Welches EVU Modul? Kostal Plenticore mit KSEM
Welches Speichermodul? BYD
Welches Auto wird geladen? Opel Corsa-e

Vielen Dank für eure Antworten!

Re: openwb lädt laut Oberfläche nur mit 1W

Verfasst: Sa Jun 26, 2021 4:54 am
von LutzB
Entweder passt die Moduleinstellung vom Ladepunkt nicht oder beim Transport hat sich die Verbindung zum Zähler gelöst.

In der Modulkonfiguration sollte die Autoerkennung ausgewählt sein.

Re: openwb lädt laut Oberfläche nur mit 1W

Verfasst: Sa Jun 26, 2021 5:54 am
von HSC
Schau mal hier, ob Deine Grundeinstellungen passen:
viewtopic.php?p=37726#p37726
VG

...und Regelpunkt "Einspeisung"

Re: openwb lädt laut Oberfläche nur mit 1W

Verfasst: Sa Jun 26, 2021 5:58 am
von kretschiii
LutzB hat geschrieben: Sa Jun 26, 2021 4:54 am In der Modulkonfiguration sollte die Autoerkennung ausgewählt sein.
Das wars! :) Verstehe aber nicht, warum es einen Unterschied macht, ob es auf Automatik oder die openwb "direkt" ausgewählt wird.

Hauptsache es funktioniert - danke! :)