Seite 1 von 2
Speicher-Beachtung auch bei Sofortladen einstellbar?
Verfasst: So Jul 04, 2021 10:51 am
von Grafity
Hallo liebe OpenWB Community.
Ich habe seit gestern eine openWB Wallbox. Nun ist mir gestern Nacht aufgefallen, dass der Modus Sofortladen (über Nacht ohne PV), den Speicher entlädt und komplett leer zieht.
Im Modus PV-Laden und Min+PV-Laden kann ich das verhindern und für den Haus-Batterie-Speicher auch eine maximale Entladeleistung sowie minimaler Entlade SoC einstellen.
Wie geht das bei Sofortladen?
Ich möchte bei Sofortladen aus dem Netz beziehen und dabei den Speicher unangetastet lassen.
Re: Speicher-Beachtung auch bei Sofortladen einstellbar?
Verfasst: So Jul 04, 2021 10:57 am
von HSC
Unter Sofortladen kann der Speicher nicht beeinflusst werden.
Es wird immer zuerst aus PV (falls gerade vorhanden), dann aus Speicher und zuletzt aus Netz bezogen.
Auch die Einstellungen im Speicher werden da nicht groß helfen, weil dort ja nicht die EV- Ladung bekannt ist. Der Speicher sieht nur Gesamtbedarf....
VG
Re: Speicher-Beachtung auch bei Sofortladen einstellbar?
Verfasst: So Jul 04, 2021 11:55 am
von Grafity
Ok, danke für die Info. Das ist suboptimal...
Es gibt einen Trick, aber der ist nicht schön. Ich kann im Wechselrichter die maximale Entladeleistung des Speichers einstellen und mit Uhrzeiten versehen. So könnte ich bspw. vor der Sofortladung die maximale Entladeleistung auf 0W stellen und nach ca. 8 Stunden (wenn EV voll geladen) die Regel wieder automatisch deaktivieren lassen.
Oder ich könnte die maximale Entladeleistung auf einen angenehmen Wert (bspw. 800-1200 Watt einstellen), sodass der Speicher nicht mit maximaler Leistung entladen wird um ihn zu schonen.
Schön wäre wenn die openWB bei Sofortladen im WR die Entladeleistung auf 0W einstellt und nach der Ladung diese Regel wieder herausnimmt. Aber das wird ein Wunsch bleiben....
Re: Speicher-Beachtung auch bei Sofortladen einstellbar?
Verfasst: So Jul 04, 2021 12:05 pm
von HSC
Das Problem liegt ja nicht bei openWB, wenn die WR usw. nur auslesbar sind...
Dein Trick funktioniert insoweit, dass bei entsprechend eingetragener Entladeleistung des Speichers, nur der Hausverbrauch in ca. abgedeckt wird und die EV- Ladung dann eben aus dem Netz gespeist wird.
Wenn dort 0W eingetragen wird, erfolgt zeitgleich zur EV- Ladung auch Netzbezug für das Haus...
VG
Re: Speicher-Beachtung auch bei Sofortladen einstellbar?
Verfasst: So Jul 04, 2021 3:16 pm
von openWB
Darf ich Fragen warum du das möchtest?
Der Strom wird ja gebraucht, der speicher hat tendenziell den höchsten Wirkungsgrad wenn er schnell entladen wird.
Re: Speicher-Beachtung auch bei Sofortladen einstellbar?
Verfasst: So Jul 04, 2021 6:02 pm
von Grafity
Ich denke und habe es auch so gesagt bekommen, dass der Speicher eigentlich nicht bei der EV-Ladung entladen werden soll, da er ja dann mit maximaler Entladeleistung in einem Ruck leergezogen wird. Das soll auf die Lebensdauer gehen, da die Temperatur in den Batterien stark ansteigt usw.
Mir geht es eigentlich nur um die Schonung des Speichers…
Mein Speicher hat 11 kWh und mein Auto 75 kWh Kapazität. Bei maximaler Entladeleistung ist er in zwei Stunden leergesaugt.
Re: Speicher-Beachtung auch bei Sofortladen einstellbar?
Verfasst: So Jul 04, 2021 6:04 pm
von Grafity
HSC hat geschrieben: ↑So Jul 04, 2021 12:05 pm
Das Problem liegt ja nicht bei openWB, wenn die WR usw. nur auslesbar sind...
Dein Trick funktioniert insoweit, dass bei entsprechend eingetragener Entladeleistung des Speichers, nur der Hausverbrauch in ca. abgedeckt wird und die EV- Ladung dann eben aus dem Netz gespeist wird.
Wenn dort 0W eingetragen wird, erfolgt zeitgleich zur EV- Ladung auch Netzbezug für das Haus...
VG
Ja das stimmt, mir geht es halt wie gesagt nur um die Schonung des Speichers…..
Re: Speicher-Beachtung auch bei Sofortladen einstellbar?
Verfasst: So Jul 04, 2021 6:11 pm
von openWB
Aber er ist doch dazu da genutzt zu werden.
Wenn der speicher mit ein paar kW entladen wird ist das absolut unkritisch.
Das ist nichtmal 1C.
Re: Speicher-Beachtung auch bei Sofortladen einstellbar?
Verfasst: So Jul 04, 2021 7:03 pm
von Grafity
Ok, gute Info. Was meinst Du mit 1C?
Wieviel kW Entladeleistung sollten unkritisch sein?
Es ist ein BYD HVM 11,02
Re: Speicher-Beachtung auch bei Sofortladen einstellbar?
Verfasst: So Jul 04, 2021 7:04 pm
von Jarry
Grafity hat geschrieben: ↑So Jul 04, 2021 7:03 pm
Ok, gute Info. Was meinst Du mit 1C?
Wieviel kW Entladeleistung sollten unkritisch sein?
Es ist ein BYD HVM 11,02
Bei einem 11kWh Speicher wären 1C 11kW