Phasenumschaltung bei SOC Laden

Verfasst: So Aug 01, 2021 1:41 pm
von nobrett
Hallo.

Ich benutzt die OpenWB mit Phasenumschaltung um den Photovoltaiküberschuss meiner 10 kWp Anlage in meinen Polestar 2 zu laden. Wegen Ost-West Ausrichtung kommt die Automatik nur selten in den dreiphasigen Bereich. Die Open WB ist so eingestellt, dass sie bis 60% mit vollem Strom laden soll und den Rest bis 90% dann mit PV Überschuss auffüllt. Da es für den PS2 noch kein SOC Modul gibt, benutze ich das Manuelle. Der typische Ablauf geht so: Ankommen, Auto anstecken (OpenWB steht auf PV Ladung). Reingehen, SOC per App abfragen und ins Webinterface der OpenWB eintragen. Die OpenWB hat dann oft schon eine einphasige Überschussladung angefangen. Wenn ich einen SOC unter 60% eintrage, dann geht der Ladestrom zwar auf 16A, bleibt aber einphasig. Um dreiphasig auf 60% zu laden muss ich erst kurz auf Sofortladung umstellen und dann wenn die OpenWB auf dreiphasiges Laden geschaltet hat wieder auf PV Laden. Dann bleibt sie bis 60% bei drei Phasen und danach greift dann wieder die Automatik.

Das ist nicht das von mir gewünschte Verhalten. Sie sollte bis zum Mindest SOC 60% mit allen was sie kann, also dreiphasig mit 16A laden. Habe ich eine Einstellung falsch, ist das ein Bug oder hat sich da jemand etwas dabei gedacht?

Viele Grüße
Norbert

Re: Phasenumschaltung bei SOC Laden

Verfasst: Mi Aug 04, 2021 1:33 pm
von nobrett
Kann mich dazu niemand erhellen?

Re: Phasenumschaltung bei SOC Laden

Verfasst: Do Aug 05, 2021 5:55 pm
von JB_Sullivan
Hast du ggf. noch einen Speicher zur Verfügung?

Re: Phasenumschaltung bei SOC Laden

Verfasst: Fr Aug 06, 2021 7:05 am
von nobrett
Nein, ich habe keinen Speicher.

Re: Phasenumschaltung bei SOC Laden

Verfasst: Fr Aug 06, 2021 8:56 am
von mrinas
Schau mal in die Settings > 1p/3p Umschaltung > Schieflast. Dort kann man einstellen ab welcher Schieflast eine Umschaltung von 1p auf 3p erfolgen soll.
Screenshot 2021-08-06 105603.png

Re: Phasenumschaltung bei SOC Laden

Verfasst: Fr Aug 06, 2021 4:05 pm
von nobrett
Schieflastbeachtung ist bei mir ausgeschaltet. Das scheint mir auch nicht die richtige Stellschraube zu sein, denn ich will ja einphasig bei Überschussladung die vollen 16A nutzen können bevor auf 3P umgeschaltet wird.

Re: Phasenumschaltung bei SOC Laden

Verfasst: Mo Sep 06, 2021 9:10 pm
von nabnak
Hi nobrett,

konntest du das Thema lösen? Ich stehe vor dem gleichen Problem.

Grüße

Re: Phasenumschaltung bei SOC Laden

Verfasst: Di Sep 07, 2021 8:11 am
von rleidner
wie mrinas bereits sagte:
Unter Einstellungen->Allgemeine Einstellungen->Automatische Phasenumschaltung:
"Min+PV Laden" und/oder "Nur PV Laden": Automatikmodus
Schieflastbeachtung: Ja
Schieflastbegrenzung: ich habe die Begrenzung auf 18A, also ca. 4.1kW eingestellt.
Funktioniert bei mir ohne Problem.
bild1.JPG