Seite 1 von 1

[gelöst] OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD

Verfasst: Fr Aug 13, 2021 6:36 pm
von bjoernarhus
Hallo,

ich plane gerade meine Wallboxen.

Stand jetzt wird es eine OpenWB Custom und dazu zwei Go-e (bitte keine Diskussionen darüber!)

Ich wundere mich nur darüber das vor die OpenWB kein FI Typ A darf sondern nur ein LS und vor den Go-e ein FI Typ A + LS muss.

In beiden ist ja ein Typ B im Gerät verbaut.

Vielleicht kann mir jemand erklären warum es hier diesen Unterschied gibt.

Gruß
Björnar

Re: OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD

Verfasst: Fr Aug 13, 2021 6:49 pm
von philipp123
Auf die Gefahr mich völlig zu täuschen: braucht es den FI Typ A nicht nur bei der Variante mit Stecker, da ja auch andere Geräte eingesteckt werden könnten?

Re: OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD

Verfasst: Fr Aug 13, 2021 7:09 pm
von bjoernarhus
Ich zitiere mal auf dem Handbuch:


Der Anschluss des go-eChargers an die Stromquelle darf einphasig und
dreiphasig erfolgen. Der go-eCharger verfügt über ein eingebautes FI-
Schutzmodul mit Gleichstromerkennung (30 mA AC und 6 mADC). Dieses
schaltet die Ladestation im Falle eines vom Auto erzeugten Fehlerstroms
ab. Daher ist gebäudeseitig nur ein FI Typ A zu installieren, sofern lokale
Vorschriften nicht davon abweichen.
Zusätzlich muss jedem Charger ein
Leitungsschutzschalter (Charakteristik B oder C) vorgeschaltet sein:

Re: OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD

Verfasst: Fr Aug 13, 2021 7:11 pm
von Jarry
Im Go-e ist nur ein RCM Modul für die DC fehlererkenn7ng eingebaut. Das MUSS ein Typ A RCD davor. In der OpenWB ist ein richtiger Typ B RCD verbaut, das darf KEIN Typ A RCD davor!

Re: OpenWB Custom + Go-e Frage zum FI/RCD

Verfasst: Fr Aug 13, 2021 7:15 pm
von bjoernarhus
Alles klar, das erklärt es.
... Muss ich wohl zwei RCDs Typ A mit einplanen.

Danke