Seite 1 von 1

openWB series2 custom lädt nur mit 1 Phase LP1 zeigt nichts an IONIQ5

Verfasst: Fr Aug 20, 2021 2:29 pm
von Smart71
Vor kurzem wurde bei mir eine openWB series2 custom vom Elektriker installiert. Elektroauto (Hyundai Ioniq 5) ist nun auch da und leider klappt es mit dem laden nicht so wie gedacht. Als Laie kann ich nur folgendes erkennen:

1. es wird nur mit ca. 3kW geladen (vermutlich nur 1 Phase)
2. es spielt keine Rolle ob ich sofort, PV oder Min+PV einstelle
3. was noch auffällt ist das derLP1 immer nur 1W Ladeleistung anzeigt und nie was anderes auch wenn das auto mit ca. 3kW lädt

EVU ist ein Sonny Home Manager 2.0
PV SMA STP25000 mit Modbus
Das schein mir auch richtig konfiguriert - PV Leistung und Hausverbrauch wird angezeigt
Software 1.9.248


Wo könnte das Problem liegen und wie bekomme ich es gelöst?

Re: openWB series2 custom lädt nur mit 1 Phase LP1 zeigt nichts an IONIQ5

Verfasst: Fr Aug 20, 2021 2:56 pm
von derNeueDet
Unter System/Support eine Support Meldung aufmachen.
VG
Det

Re: openWB series2 custom lädt nur mit 1 Phase LP1 zeigt nichts an IONIQ5

Verfasst: Fr Aug 20, 2021 9:04 pm
von Smart71
Problem gelöst..

Modulkonfiguration Ladepunkte stand auf obenWB Deamon, da muss aber Series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante 1 rein + reboot und nun zeigt der LP auch was und nach dem boot ging auch 3 Phasig....