Seite 2 von 3

Re: Erweiterung Deckenheizung um Smart-Home-Funktion

Verfasst: Do Aug 26, 2021 10:00 am
von HSC
Weil der 1pm dann direkt die Schaltung übernehmen kann bei 600W.
Weiterer Vorteil in SH 2.0: Du hast nicht nur die Messung, zusätzl. siehst Du die Gesamtlaufzeit pro Tag.
VG

Re: Erweiterung Deckenheizung um Smart-Home-Funktion

Verfasst: Do Aug 26, 2021 10:12 am
von Gero
...das bedeutet ja in letzter Konsequenz, den Thermostaten ebenfalls zu entsorgen und die 600W per Überschuss - oder manuell - gesteuert über den Shelly zu schalten. Es gibt glaube ich auch Halter für die Hutschiene, damit das in der Unterverteilung auch ordentlich aussieht und der Elektriker keinen Schock bekommt.

Dass bei 600W Heizleistung die Bude zu warm wird, steht ja auch nicht zu befürchten. ;-)

Re: Erweiterung Deckenheizung um Smart-Home-Funktion

Verfasst: Do Aug 26, 2021 10:20 am
von HSC
Ja, von den Haltern habe ich auch schon gehört.
Meine Lösung sieht so aus:
20210331_200625.jpg
Ich könnte mir auch vorstellen, dass demnächst eine direkte Verarbeitung eines Raumfühlers (shelly H&T) in SH 2.0 implementiert wird. Wollte dazu schon okaegi anfragen bzw. mach ich die Tage....
VG

Re: Erweiterung Deckenheizung um Smart-Home-Funktion

Verfasst: Do Aug 26, 2021 10:55 am
von philipp123
HSC hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 10:00 am Weil der 1pm dann direkt die Schaltung übernehmen kann bei 600W.
Weiterer Vorteil in SH 2.0: Du hast nicht nur die Messung, zusätzl. siehst Du die Gesamtlaufzeit pro Tag.
VG
Dann würde ich doch das Raumthermostat verlieren, oder?
Gero hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 10:12 am ...das bedeutet ja in letzter Konsequenz, den Thermostaten ebenfalls zu entsorgen und die 600W per Überschuss - oder manuell - gesteuert über den Shelly zu schalten. Es gibt glaube ich auch Halter für die Hutschiene, damit das in der Unterverteilung auch ordentlich aussieht und der Elektriker keinen Schock bekommt.

Dass bei 600W Heizleistung die Bude zu warm wird, steht ja auch nicht zu befürchten. ;-)
Ne, das möchte ich nicht. Warum solte ich Steuerungskomfort reduzieren was eh schon da ist :? Man darf 600W Infrarot bei gut gedämmtem Haus nicht unterschätzen. Uns ist letzten Winter die Heizung ausgefallen. DIe Heizung ist nicht durchgelaufen, obwohl die Tür für die anderen Räume viel offen war. Und im Hochsommer will ich ja auch nicht heizen, aber auch nicht immer manuell umstellen wenn ich nicht muss.
HSC hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 10:20 am Ich könnte mir auch vorstellen, dass demnächst eine direkte Verarbeitung eines Raumfühlers (shelly H&T) in SH 2.0 implementiert wird. Wollte dazu schon okaegi anfragen bzw. mach ich die Tage....
VG
Schau mal hier, wir diskutieren das schon ;) viewtopic.php?f=11&t=3890

Re: Erweiterung Deckenheizung um Smart-Home-Funktion

Verfasst: Do Aug 26, 2021 11:06 am
von HSC
Ich weiss nicht, ob Dein Raumthermostat zwingend das Schütz/ Relais benötigt bzw. an dieses gebunden ist.
Wenn nicht, könnte es durch den 1pm direkt ersetzt werden.

Danke für den Link. Das erspart mir meine Anfrage. Hatte es auf meiner Urlaubsrückreise glatt nicht mitbekommen....
VG

Re: Erweiterung Deckenheizung um Smart-Home-Funktion

Verfasst: Do Aug 26, 2021 11:16 am
von philipp123
Achso, du meinst das Raumthermostat als "Schalter" an L1 und SW der Shelly 1 PM? Hab gerade mal ein Schaltbild dazu gefunden. Wieviel Strom fließt dann dadrüber? 600W verträgt das Thermostat wohl nicht, daher damals das Schütz (Laut Doku Umwälzpumpe ok, elektrische Heizung nein).

Re: Erweiterung Deckenheizung um Smart-Home-Funktion

Verfasst: Do Aug 26, 2021 11:26 am
von HSC
600W sind knapp 3 A. Dann sollte wohl das Relais besser bleiben.
Stell doch bitte mal das Schaltbild und Daten davon hier ein.
VG

Re: Erweiterung Deckenheizung um Smart-Home-Funktion

Verfasst: Do Aug 26, 2021 11:52 am
von philipp123
So, hiermal noch ganz viele Infos.
LS 2 ist die zugehörige Sicherung. Hier gehen 2 braune L-Leiter raus. Einer in das Schütz (3) und einer hoch in die Unterputzdose wo das Thermostat installiert ist. Von der Dose kommt dann ein schwarzer L-Leiter runter, der auch in das Schütz geht.
20210826_103453.jpg
Die Dose mit dem braunen L-Leiter aus dem LS und dem schwarzen L-Leiter der in das Schütz geht.
20210826_133420.jpg
2A sind bei 600W ja definitiv zu wenig.
20210826_134519.jpg
Die Anschschlussskizze. Nicht sehr kompliziert.
20210826_134504.jpg
Jetzt überlege ich gerade folgendes. Wenn der N-Leiter in der Unterputzdose aufgeklemmt ist, was man messen könnte, könnte man doch hinter das Thermostat in die Dose den Shelly 1pm einfach reinpacken...

Edit: Und wenn ich mir das Schaltbild Shelly 1pm anschaue ist es ja nur blauen N-Leiter aus der Dose auf N des Shellys, braunen L-Leiter aus dem Thermostat raus auf L des Shellys und 0 Shelly und bisherigen Anschluss braun Thermostat verbinden...? : :?

Edit des Edit: Dann kann ich ja aber den Verbrauch nicht mehr messen. Denkfehler... :lol:

Re: Erweiterung Deckenheizung um Smart-Home-Funktion

Verfasst: Do Aug 26, 2021 12:17 pm
von HSC
Ja, Relais sollte bleiben.
Zur Ferndiagnose:
Die schwarze Ader vom Thermostat geht auf Kontakt A1 am Relais, A2 ist dort der N.
Der Kontakt 2 am Relais wird auch über die braune Ader von der Sicherung versorgt. Kontakt 4 geht dann zur Heizung.
Ist es richtig so? Ansonsten mal ein Foto mit abgenommener Abdeckung an Sicherung/ Relais.

Den 1pm würde ich in die Verteilung zw. Sicherung (2) und Kontakt 2 am Relais (Leistungskreis) schalten, damit er Dauerspannung hat und auch messen kann. Die WLAN- Reichweite ist sehr gut bei den shellys, sollte kein Problem sein.
VG

Re: Erweiterung Deckenheizung um Smart-Home-Funktion

Verfasst: Do Aug 26, 2021 12:18 pm
von HSC
Edit des Edit: Dann kann ich ja aber den Verbrauch nicht mehr messen. Denkfehler...
Genau! Höchstens den vom Thermostat. :lol: